5.5kw的三相电机选用2.5mm²铜芯或铝芯电缆均可。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有
I=P/(1.732Ucosφ)
=5.5/(1.732x0.38x0.85)
=9.8A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
扩展资料
载流量的估算口诀有以下:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。
其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。
参考资料来源:百度百科-导线载流量
参考资料来源:百度百科-电线电缆
参考资料来源:百度百科-功率
5.5kw的三相电机选用2.5mm²铜芯或铝芯电缆均可。
1、计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=5500/380/1.732/0.85≈9.8A;
2、根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:9.8×(1+20%)≈11.8A;
3、在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘电缆或者2.5mm²的铝芯塑料绝缘电缆合适,即:VV-4×2.5或者VLV-4×2.5,它们的安全载流量分别是26A和20A。
4、选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=9.8×1.2≈11.8A,
5、选择Ir=15A塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47-63/3P Ir=15A。
扩展资料:
导线直径与电流的关系
在日常生活中,常见的导线都很细,之所以,是因为它在工作时所承载的电流很小,在电力系统中,通常变压低压侧的输出电流是用户所使用电流的总和,少则几百安培,多则上千安培,那么选择导线的线径就要大,以满足足够的过流能力。
很明显,导线的过流能力还与温度有关联,温度越高,导线的电阻率就越大,电阻增大,消耗电能增大,所以在选择上,尽量选择比额定电流稍大的导线,可以有效的避免上述所发生的情况。
导线直径与电流的关系是通过技术的手段进行匹配的,严格来说是考虑了负载的容量和最大电流,如果是家庭用户,可以按照1平方毫米铜线能过6A左右的电流,以此类推,最后考虑一下余量即可。
参考资料:百度百科—电线电缆
5.5kw的三相电机选用2.5mm²铜芯或铝芯电缆均可。
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=5500/380/1.732/0.85≈9.8A;
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:9.8×(1+20%)≈11.8A;
在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘电缆或者2.5mm²的铝芯塑料绝缘电缆合适,即:VV-4×2.5或者VLV-4×2.5,它们的安全载流量分别是26A和20A。
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=9.8×1.2≈11.8A,
选择Ir=15A塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47-63/3P Ir=15A。