22问答网
所有问题
我家是砖混结构的楼,5/7有一面120mm的墙,上面有纵向梁,能砸吗?谢谢...
我家是砖混结构的楼,5/7有一面120mm的墙,上面有纵向梁,能砸吗?谢谢帮助
纵向梁是在墙的上方,与墙体和楼板平行,
举报该问题
推荐答案 2011-12-13
你已经说了,房子是砖混结构的,那就说明不管是什么墙基本都承重,都不能砸,但是如果你想掏个电视储之类的小洞口,还是勉强可以砸的,但是注意不能太大,砸好后注意在上面加个混凝土过梁,膨胀细石混凝土镶嵌密实
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/020IT06hI.html
其他回答
第1个回答 2011-12-11
你说的纵向梁是垂直于墙体的么?如果是的话 说明这道墙应该是个承重墙 虽然承受荷载可能不大但是不能动 否则以后出现结构问题全是你的责任 如果梁是和墙一齐的在墙上方沿着墙体走的话就不是承重墙 说了这么多也不知道解释清楚没 如果没懂你可以咨询下物业 他们说行 就一定行 最好签个协议什么 同意你动 这样以后少很多麻烦本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-12-11
不能砸、是承重梁
相似回答
请问这个墙可以拆
吗?
墙上有个
梁,
但是墙比梁要窄很多。图纸能看出来吗...
答:
可以拆除
。1、从你的图片来看,是个电梯房,此类建筑现在大多是框架结构或者是剪力墙结构,墙体多为填充墙。而且第一张图片来看,墙体厚度也明显和其他墙体厚度不同,应该属于填充墙。2、从你提供的第二张图片来看,此墙下有梁。综上所述,此墙可以拆除。请采纳 ...
这堵
墙能
拆吗
,上面有梁,砖混结构
答:
圈梁的作用是加强建筑整体性,无承担楼板荷载作用,
所以下面的墙一般是不能全部拆除的
。 240毫米宽圈梁主筋一般采用上下3根直径12毫米园钢.,如果楼板是按正常居住荷载设计的,开一个1米以内的孔,圈梁的配筋能满足过梁要求,一般不至于塌落下来。但规范规定一般圈梁不能直接代替过梁,当过梁与圈梁标高...
大家正在搜
老砖混结构的6层楼有圈梁吗
砖混结构一到六楼都有的墙
砖混结构一楼墙顶有无梁
7层楼房是砖混结构的吗
砖混结构的楼房结实吗
砖混结构的楼板是怎么做的
砖混结构有梁吗
砖混结构与框架结构的区别
一楼框架二楼以上砖混