何为大面积混凝土,施工要点?注意不是大体积是大面积

如题所述

  大面积混凝土施工与一般混凝土施工相比由于其本身受到环境影响的面积较大,具有较高的水化热、较大的收缩量,所以在开裂方面要比一般混凝土施工更加严重,在这种特性下,大面积混凝土施工的施工技术要求相比较一般混凝土施工更加严格。
  建筑施工中大面积混凝土浇筑要点:
  1、转换层的竖向结构和水平结构分开浇筑,先竖向的柱墙结构,后水平结构(梁、板等)。

  2、混凝土的浇筑方向应先中间、后周边,向两个方向推进,转换梁、板混凝土采用“一个坡度,薄层浇筑,一坡到顶,循序渐进”的原则。这样浇筑加大了混凝土部分工作面的面积,其中的钢筋链接技术有利于混凝土部分水化热排出;也有利于降低混凝土浇筑时模板的侧压力。
  3、节点部位的保证措施。转换层中梁、柱、墙节点部位钢筋过于密集,为确保此部位的混凝土浇筑密实,须采取以下措施:
  a.采用同标号的细石混凝土浇筑上述部位;
  b.对局部钢筋过于密集处要做适当调整,确保插人式振动器有足够的工作界面;
  C.浇筑过程中安排专人检查墙、柱等竖向结构的侧模,如发现墙、柱混凝土浇筑到位后模板经敲击发出空响声,则应立即通知混凝土浇筑人员,对此部位加强振捣,并补浇混凝土,确保混凝土浇筑密实;
  d.墙、柱混凝土浇筑完18h后,对钢筋过于密集的墙、柱节点处的侧模应拆开一部分进行混凝土的质量检查,若混凝土存在缺陷,须采用可靠的技术措施进行处理,并建立备忘录后用超声波仪器检查,确保混凝土强度。
  4、大体积混凝土的测温极其重要,转换层混凝土浇筑可以通过测温来了解混凝土的内部变化情况。测温的方法是通过在混凝土的内部埋设热电阻传感器,用测温仪进行量测。采用XMX钾02型热电阻和温度数字显示仪测温,测温设备要妥善布置,否则直接影响测温结果,测温的导线应夹在两根钢筋之间,测温用的热阻传感器应用导热性良好的铜箔包好,以免损坏,有些工程中采用的是测温管,由于金属管具有良好的传热性,这样测得的结果偏低。
  5、混凝土的养护。转换层混凝土初凝后,上表面立即覆盖塑料薄膜和草袋并浇水养护,不宜浇水过多,保持混凝土的湿润即可。厚板侧面及底面采用保留模板的方法养护,部分钢模板的部位要采用外包塑料薄膜和干草袋的方法保温,养护时间不少于14d.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-16
要点就是防裂,主要是分仓、外掺剂、温控,与大体积有类似地方,但又不相同。
第2个回答  2011-12-16
施工时候要注意做伸缩缝,主要存在热胀冷缩的问题,不过不做缝,就会导致不规则裂缝
第3个回答  2011-12-16
大面积混凝土没有量的界定,大约50-100平方米以上吧。
浇筑大面积混凝土地面(如广场、路面):应按规范分仓浇注。设计有胀缝、缩缝大样。施工应特别重视保养,因混凝土与环境接触面最大。
浇筑大面积混凝土楼面:图纸有伸缩缝的,注意缝左右面一样平整;此外,不可随意留出施工缝。拌和物的供应、浇筑不得停顿,浇筑顺序应严格按浇筑方案,顾及其初凝时间。最好用两台布料机推进。浇完后同上述重视保养。追问

施工方案和方法能不能再具体一点?

追答

混凝土浇筑前都必须有施工方案。施工方案的内容及交底已超出本题范围。抱歉!

本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-12-16
面积大的混凝土