两台发电机与市电电网并列运行功率因数是0.9(滞后)如何补尝到0.8(滞后)
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-12-17
一是加大发电机的无功出力(增加励磁电流),二是在出线处并接电容器。
第2个回答 2011-12-18
加励磁啊,增加无功功率,功率因数就降了。或者配无功补偿装置调节本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-12-17
串联电抗线圈
相似回答
关于
发电机
的
功率因数
问题
答:
你这应该是一般工厂里自备的小
发电机
。很显然,你厂里的母线电压太高了(可能是存在电容补偿),因此你增加磁励,就会抬高母线电压。如果切除部份或全部电容补偿,则可将能使
功率因数
达到
0.8
。从降低损耗角度出发,推荐减少电容补偿,增大发电机励磁。