不同直径钢筋焊接

柱筋变截面,上直径20,下16,施工方忘插筋,直径采用电渣压力焊进行焊接。事后用一根直径20钢筋进行搭接加强。 请问这种情况该怎么处理?原则上送检出检测报告,设计院出方案。现实呢?

不同直径钢筋焊接应按《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012)执行。

第4.1.8条规定,同牌号不同直径钢筋,可进行闪光对焊、电渣压力焊、气压焊。闪光对焊时直径差不大于4mm。电渣压力焊、气压焊时,直径差不大于7mm。焊接工艺参数可在大、小直径钢筋焊接工艺参数间选择较大的。两根钢筋的轴线应在统一直线上。对接接头强度应按较小钢筋直径计算。
第4.2.2条,钢筋焊接骨架或钢筋网时,当两根钢筋直径不同时,焊接骨架较小钢筋小于等于10mm时,大小钢筋之比不得大于3.骨架较小钢筋为12—16mm时,大小钢筋之比不得大于2. 焊接钢筋网较小钢筋直径不得小于较大钢筋的0.6倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-06
看施工方的红包大小了,实际上这种问题可大可小,
往大了说就是你说的原则性问题,和设计图纸不符合啊,要送质检,要设计出方案变更,只要设计认可了,可以这么做,那么自然没问题
往小了说,不同截面的钢筋是可以进行电渣压力焊的,你睁一只眼闭一只眼也就过去了本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-12

你用电渣压力焊 是可以的!

第3个回答  2011-12-06
用搭接双面焊就可以,焊缝长度取较大钢筋直径10d,也就200mm长就没问题了,省时省力省材料。
第4个回答  2011-12-21
上面钢筋大,下面钢筋小不能焊接。
如果已经错了,应该让设计院出方案了。
设计认可了,就放心了,要不10年、20年以后房子塌了还得找你。