关于桩钢筋锚入承台的一个问题

各位前辈,大家好,我有个问题,我工地的部分桩钢筋在凿桩工进行凿桩后,本应该锚入承台的桩钢筋,非常的扭曲变形,已经无法调直了,钢筋工将钢筋割断,然后采用搭接焊再接入新的锚固钢筋,请问这样可以吗?监理说不可以,我想要充分的依据,有没有规范或图集说明的,请各位前辈不吝赐教,谢谢!

  桩头钢筋锚入基础梁内的长度满足国标图集11G101的规定就可以;如果直锚长度不足可以弯锚。

  承台是桩与柱或墩联系部分。承台把几根,甚至十几根桩联系在一起形成桩基础。承台分为高桩承台和低桩承台:低桩承台一般埋在土中或部分埋进土中,高桩承台一般露出地面或水面。高桩承台由于具有一段自由长度,其周围无支撑体共同承受水平外力。基桩的受力情况极为不利。桩身内力和位移都比同样水平外力作用下低桩承台要大,其稳定性因而比低桩承台差。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-15
100%接头率焊接是可以的。关于纵向受力钢筋,混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204—2002)中第 5.4.5条“当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm”。显然,规范上并没有规定死,只是用“宜”,所以在特殊情况下是可以的,主要和监理沟通好。
第2个回答  2011-12-18
这种问题没有规范可查 靠施工现场灵活变动 监理说不可以 你让监理出具规范本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-12-14
应该可以的。
如果监理有问题,你可以问:如果我钢筋断了,怎么办?
第4个回答  2011-12-14
是可以的!但是焊接不能在同一截面超过钢筋总量的百分之五十,要错开一米。