电磁流量计空管报警应该怎么做才能消除报警?

如题所述

最常见的情况是输流管道是空管或管内流体未淹没测量电极,此时电磁流量计显示的数值是零。这在非透明管道上使用非常便捷。

另一个比较常见的原因是励磁线路故障,主要表现为励磁线路的短路或者接触不良。如果以上的原因都不成立,那么可能是对电磁流量计流量范围进行了设置,实际流量超出了标定的流量范围就会报警。

这三种情况在实际运用中都比较常见。其中上面的第一、第三种情况都可以通过设置来选择是否报警,第二种问题做好励磁线路维修就可以了。

扩展资料:

LDE系列电磁流量计功能特点:

1、不受温度、压力、密度、粘度和电导率(不小于最低电导率)变化的影响。

2、传感器外壳和法兰采用碳钢或不锈钢材质,电极与衬里有多种材质可供选择,具有耐腐蚀、耐磨损等特点,使用寿命长。

3、传感器结构简单,无节流件,不堵塞,故适合于带有固体颗粒、纤维、悬浮物等的泥浆、纸浆、矿浆、污水等介质的测量。

4、安装简单,可水平、垂直、倾斜任意角度安装,对上游直管段的要求较低。

5、显示累积流量(十位显示)、瞬时流量(六位显示)。

6、操作设置方便,通过面板上键盘直观设定。

7、零点自校准,消除零漂移。

8、在标定最大流量范围内,量程可任意设置。

参考资料来源:百度百科-LDE系列电磁流量计



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
消除报警可以进入流量计的组态,在仪表诊断 选项中,找到空管报警的英文说明Empty pipe,将其关闭即可。还有一种方法是在仪表的报警选项中,找到空管报警选项,将其报警输出电流修改为保持(Hold),即在空管报警时选择输出报警前的正常电流,即可使流量计不输出空管报警信号。
空管报警是流量计设计的对管道介质满管与否,是否有气泡干扰的判断,在正常运行时可以关闭,但是关闭需谨慎。
如果有帮助请加分,谢谢,有问题可以继续提问
第2个回答  2011-12-27
让管道 充满液体