55KW电机电流问题

现有一深水井水泵,55KW,电压390V,用的是自耦降压启动器启动,电流表显示大概120A,这个水泵是扔在水里面的,请问这个水泵容不容易烧坏,操作师傅老实担心烧坏,请大家理性的分析一下,最好解释清楚下,谢谢了

水泵一般不会烧坏, 除非有东西卡死才会出现烧坏,不过你的启动柜里一般都会带有保护,出现卡滞现象,电流上升就会跳闸. 还有水泵的防护等级是多少,因为是放水里工作的,所以对防护要求高.只有知道防护等级,才能知道放到水下多少米以内不会出问题.因为水越深压力越大.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-29
55KW电动机,120A电流是正常的。能不能烧坏就看会不会进水了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-29
55KW的电机,额定电流大概为110A(实际应该小于110A),现在你用自耦变压器降压启动,电流表显示120A,比额定电流稍大,应该不会烧坏。如果电机是频繁启动的话,还是要小心,所以操作师傅的担心是有道理的,建议修改自耦变压器的变比。
第3个回答  2011-12-29
电流太大 都超额定电流了 很容易烧毁 最好提上来检修一下
叶轮松动或电机轴承有问题
第4个回答  2011-12-29
55KW,电压390V 工作电流大约141安 120安小于这个值 属于正常工作吧