停电的110KV变压器中性点为什么不接地

如题所述

1.运行中110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘,同时满足继电保护的要求。
2、停、送电操作时110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘。
3、处于热备用状态停电的110KV变压器与系统脱离过电压损坏绕组绝缘的可能,所以中性点可以不接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-21
我国110kv以上系统大多是中性点直接接地系统,其主变中性点有接地刀闸,为保障保护装置的灵敏度,主变中性点接地刀闸在运行中常打开;但在主变压器操作时,为防止操作时产生的过电压“影响”主变压器绝缘,故必须要合上接地刀闸。
第2个回答  2007-09-12
停电的变压器没必要接地本回答被提问者采纳