1.5KW电机,额定电压是380VAC,其额定电流是多少?怎么计算?

额定电流是3.56A,选择断路器是我选择了D脱扣,额定电流4A可以吗?还有就是在选择接触器时,发现最小的接触器都是额定电流9A,没有4A左右的接触器,可以直接用9A的接触器吗?
1.5kw电机又如何选择热继电器呢?

A(√3X380)=1500WA=2.27安倍

三相电机功率=根号3乘电压乘电流乘功率因数乘效率。表达式为:P=√3UIcosφη,所以I=P/(√3Ucosφη)。估算1.5kW电动机功率因数和效率大概都在0.8左右,所以I=1500/(1.732*380*0.8*0.8)=3.56A。当然精确计算功率因数和效率最好查手册或标准。

性质

额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-14
三相电机功率=根号3乘电压乘电流乘功率因数乘效率。表达式为:P=√3UIcosφη,所以I=P/(√3Ucosφη)。估算的话1.5kW电动机功率因数和效率大概都在0.8左右,所以I=1500/(1.732*380*0.8*0.8)=3.56A。当然精确计算功率因数和效率最好查手册或标准。
其实这种问题已经有好多人问过,你可以直接搜答案就可以了本回答被提问者采纳
第2个回答  2007-09-10
三相电机功率=根号3乘电压乘电流乘功率因数乘效率。表达式为:P=√3UIcosφη,所以I=P/(√3Ucosφη)。估算的话1.5kW电动机功率因数和效率大概都在0.8左右,所以I=1500/(1.732*380*0.8*0.8)=3.56A。当然精确计算功率因数和效率最好查手册或标准。
第3个回答  2007-09-10
三相电机一般每千瓦两个电流小电机往上提一下大电机往下降一降1.5千瓦的三相电机电流大概是3安多一点实际电流二极是3.4安四极的是3.7安,单相电机的效率比较低电流大概要达到6按多
第4个回答  2007-09-10
1.5千瓦/380伏=3.9473684211 也就是4A