500米距离用16平方的铝线能带动7.5的电机吗。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-08-27
以三相380V电机为例,500米是供电的最大距离,用16平方的铝线绰绰有余。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0602Xhf2ICh622CSSI.html
相似回答
16平方铝线
450
米能
承受两台
7.5
Kw
的
三相
电机吗
答:
分析方法:7.5kw电机用6平铜引出线的既可以带动
。但是现在是16平的铝线,换算成为铜即为16✘0.9=14平就可以。所以完全可以承受。
16平方铝线
三相四线
可以
同时
带动7.5
KW
的电机
和8KW的电加热管吗,50米...
答:
没问题
。16平方铝线的安全载流量大约是64安。7.5KW三相电机的电流大约是15安,8KW的单相电热管分在三相上,每相大约是2.7KW,就按照3KW计算,每相电流大约是3000/220=13.6安。15+13.6=28.6安 所以同时带动7.5的电机和8kw的加热管是没有问题的。