矿山供配电变压器选择

工作面选用MG2×100/456-AWD采煤机一部;SGZ730/400刮板运输机一部;SZZ764/160转载机一部;PCM132破碎机一部;RXB400/31.5/250乳化泵两台(一台备用);XPB250/5.5/30喷雾泵两台(一台备用);JM—28慢速绞车一部;SDJ—14双速绞车一部; WZXZ-4-I信号综保一台;合计负荷:1167kW。

总负荷:∑PN1 =132+160+200+200+250=942kW
Kde=0.4+0.6×250/942=0.56
取Kde=0.56

式中:Sca—一组用电设备的计算负荷,kVA;
ΣPN—具有相同需用系数Kde的一组用电设备的额定负荷之和,kW;
cosФwm —一组用电设备的加权平均功率因数,即各用电设备的功率与功率因数的乘积之和与它们的总功率之比,综合机械化工作面一般取0.7;
Kde —需用系数。
所以选用KBSGZY—1250/6/1.14型移动变电站满足生产需要。
想请问一下,需用系数的计算公式中0.4,0.6,250,942各个数值都代表什么,具体什么意思

第1个回答  2012-02-18
三相短路分析,短路电流计算,高低压设备的选择与校验,变压器的继电保护,变电所二。 关键词 工厂供配电,负荷计算 ,短路计算,防雷与接地 ABSTRACT This graduation 。目录绪论第一章 矿山供电系统第一节 概述第二节 电力线路的接线及运行方式第三节 变电所的主结线第四节 矿山供电系统第二章 供配电系统负荷计算与变压器选择第一节 概述。在本设计中,在工厂高压供配电中,由于二级负荷的因素,因此选择两台变压器 运行适。 29 攀枝花学院本科毕业设计(论文) 结论 结 论通过对攀钢某矿山供配电系统的这次毕。第四节 矿山供电系统 第二章 供配电系统负荷计算与变压器选择 第一节 概述 第二节 负荷计算 第三节 功率因数提高 第四节 变压器的选择 第三章 短路电流及计算 第一节 概。《矿山供电》是矿山机电专业中等职业教育规划教材中的一本,系统全面介绍了矿山供电技术,内容包括矿山供电系统、供配电系统负荷计算与变压器选择、短路电流及计算、供配。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-02-17
冶金矿山供配电设计的主要内容包括:矿山电力负荷分级。矿区电源及电压选择,高压网。 矿区网络以10kV电压配电,采用10/6kV或10/3kV的中间变压器供电。(3)特大型。
第3个回答  2012-12-24
你采用的是掘进机工作面需用系数的计算方法,0.4、0.6是定值,250是改组设备中功率最大的一个设备,942是所有设备的总功率
第4个回答  2021-05-09
您还在为变压器不够用而烦恼吗?您还在为线路远电压不稳而烦恼吗?您还在为每月几十万的电费而烦恼吗?天津阳鑫电气设备厂(原天津永久开关厂)针对矿山、石料厂、粮食烘干塔、大型制造加工企业等用电量大且功率不足,工作电压低等情况设计研发的智能无功增容增压补偿柜,最高可增容70%,电压增至380V,功率因数0.95以上,同时在此基础上至少节电15%,该设备自2008年推出以来,已销售至辽宁、内蒙古、河北、北京等地区,帮助百余家企业解决用电问题。我们郑重承诺:现场安装调试后如未能达到既定目标,当场退货退款,不收取任何费用(包括安装调试及运费),阳鑫电气设备13年品质保证,值得信赖。