通风设备安装工程,通风管道安装系统中主、干管长度超过 20m,没有设置防止摆动 的固定点如何预防呢?

如题所述

一、主要原因:

(1)不掌握规范要求。 

(2)偷工减料,认为风管系统支吊架设置间距只要不大于规范规定 即可。

(3)对支吊架设置的相关要求和作用不完全了解。 

(4)支吊架安装固定完成后,对螺杆外漏长度没有统一要求,无人 处理。

二、纠正措施: 

(1)拆除和调整设置不符合要求的支吊架。

 (2)遇到风管配件应错开,然后仍按原定的间距设置支吊架。错开 部位要考虑前后支吊架的设置,其间距不大于规范规定。

(3)对通丝外露长度做统一要求,对于长短不一的要进行切割处理。

三、预防措施: 

(1)必须严格严格执行《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 第 6.3.4 条的规定,支吊架不宜设置在风口、阀门、 检查口及自控机构处,离风口或插接管的距离不小于 200mm。

(2)施工前做好技术交底,加强过程管控。 

(3)风机房的配管和系统风管,虽然系统的固定支吊架已起到对风 管穿墙、楼板、转弯等部位的固定作用,但还需根据工程的具体情况, 在可能发生摆动的地方,适当设置固定点,以防止安装后风输送阻力 较大部位的风管出现摆动。

(4)根据风管安装工程的规范要求、工艺标准要求,做好施工技术 交底,加强现场管控。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-16
如果实际运行效果没问题可以不做,如果摆动厉害就要从最近的支点做固定,也可依附其他设施达到固定的目的就可以。一定有解决的方法的。