什么是五级以上电网、设备事故?

如题所述

五级以上电网、设备事故:

符合下列条件之一者定位五级电网事件:

一、造成电网减供100MW以上者。

二、220KV以上电网非正常解列成三片以上,其中至少有三片每片内解列前发电出力和供电负荷超过100MW。

三、220KV以上系统中,并列运行的两个或几个电源间的局部电网或全网引起振荡且振荡超过一个周期(功角超过360度)不论时间长短或是否拉入同。

四、变电站内220KV以上任一电压等级母线非计划全停。

五、220KV以上系统中一次事件造成同一变电站内两台以上主变压器跳闸。

六、500KV以上系统中一次事件造成同一输电断面两回以上线路同时停运。

七、±400KV以上直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败。

八、500KV以上系统中,断路器失灵继电保护或自动化装置不正确动作致使越级跳闸。

九、电网电能质量降低造成下列后果之一者1频率偏差超出以下数值:装机容量3000MW以上电网频率偏差超出(50±0.2)HZ延续时间30分钟以上装机容量3000MW以下电网频率偏差超出(50±0.5)HZ延续时间39分钟以上2 500KV以上电压监视控制点电压偏差超出百分之五延续时间超出一小时。

十、一次事件风电机组脱网容量500MW以上。

十一、装机总容量1000MW以上的发电厂因安全故障造成全厂对外停电。

十二、地市级以上地方人民政府有关部门确定的特级或一级重要电力用户电网侧供电全部中断。

扩展资料

特别重大大面积停电事件:

1、区域性电网:减供负荷30%以上。

2、省、自治区电网:负荷两万兆瓦以上的减供负荷30%以上,负荷五千兆瓦以上两万兆瓦以下的减供负荷40%以上。

3、直辖市电网:减供负荷50%以上,或60%以上供电用户停电。

4、省、自治区人民政府所在地城市电网:负荷两千兆瓦以上的减供负荷60%以上,或70%以上供电用户停电。

重大大面积停电事件:

1、区域性电网:减供负荷10%以上30%以下。

2、省、自治区电网:负荷两万兆瓦以上的减供负荷13%以上30%以下,负荷五千兆瓦以上两万兆瓦以下的减供负荷16%以上40%以下,负荷一千兆瓦以上五千兆瓦以下的减供负荷50%以上。

3、直辖市电网:减供负荷20%以上50%以下,或30%以上60%以下供电用户停电。

4、省、自治区人民政府所在地城市电网:负荷两千兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下,或50%以上70%以下供电用户停电;负荷两千兆瓦以下的减供负荷40%以上,或50%以上供电用户停电。

5、其他设区的市电网:负荷六百兆瓦以上的减供负荷60%以上,或70%以上供电用户停电。

较大大面积停电事件

1.区域电网:供电负荷减少7%或更多,减少10%或更少。

2.省,自治区电网:2万兆瓦以上的负荷减少10%以上13%以下,2万兆瓦以下5000兆瓦以上的负荷小于12%和16%,负载是一千兆位。高于瓦数的小于5GW的供应减少为20%或更多且50%或更少,并且小于1MW的负载减少为40%或更多。

3.中央直辖市电网:供电用户10%以上,20%以下,或15%以上的供电负荷应当切断。

4.省,自治区人民政府的城市电网:供电负荷减少20%以上,40%以下,或30%以上,50%以下的供电用户停电。

5.其他地区的市政电网:负荷超过600兆瓦的负荷减少40%以上60%以下,或50%以上70%以下的供电用户断电; 600 MW以下负荷的负荷超过40%。 ,或超过50%的用户失去电力。

6.县级市电网:负荷超过150兆瓦的供电负荷减少60%以上,或超过70%的供电用户停电。

参考资料中央人民政府-国家大面积停电事件应急预案的通知

参考资料百度百科-电力系统重大事故



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-01

省和自治区政府所在地城市以及其他大城市减供负荷80%以上的。

发生有下列情形之一的大面积停电,为重大电网事故:

1、省、自治区电网或者区域电网减供负荷达到下列数值之一的:

1)电网负荷为20000兆瓦以上的,减供负荷8%;

2)电网负荷为10000兆瓦以上不满20000兆瓦的,减供负荷10%或者1600兆瓦;

3)电网负荷为5000兆瓦以上不满10000兆瓦的,减供负荷15%或者1000兆瓦;

4)电网负荷为1000兆瓦以上不满5000兆瓦的,减供负荷20%或者750兆瓦;

5)电网负荷为不满1000兆瓦的,减供负荷40%或者200兆瓦。

2、直辖市减供负荷20%以上的;

3、省和自治区政府所在地城市以及其他大城市减供负荷40%以上的;

4、中等城市减供负荷60%以上的;

5、小城市减供负荷80%以上的。

以上内容参考:百度百科-电力系统重大事故

以上内容参考:中央人民政府-国家大面积停电事件应急预案的通知

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-01
国家电网事故调查规程将电网事故分为8级。
五级电网事件
未构成一般以上电网事故(四级以上电网事件),符合下列条件之一者定位五级电网事件:
1、造成电网减供负荷100兆瓦以上者;
2、220千伏以上电网非正常解列成三片以上者,其中至少有三片每片内解列前发电出力或供电负荷超过100兆瓦;
3、220千伏以上系统中,并列运行的两个或几个电源间的局部电网或全网引起震荡,且震荡超过一个周期(功角超过360度),无论时间长短,或是否拉入同步;
4、变电站内220千伏以上任一电压等级母线非计划全停;
5、220千伏以上系统中,一次事件造成同一变电站内两台以上主变压器跳闸;
6、500千伏以上系统中,一次事件造成同一输电断面两回以上线路同时停运;
7、±400 千伏以上直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败;
8、500千伏以上系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;
9、电网电能质量降低,造成下列后果之一者:①频率偏差超出以下数值:在装机容量3000兆瓦以上电网,频率偏差超出(50±0.2)赫兹,延续时间30分钟以上;在装机容量3000兆瓦以下电网,频率偏差超出(50±0.5)赫兹,延续时间30分钟以上②500千伏以上电压监测控制点电压偏差超出±5%,延续时间超过1小时;
10、一次事件风电机组脱网容量500兆瓦以上;
11、装机总容量1000兆瓦以上的发电厂因安全故障造成全厂对外停电;
12、地市级以上人民政府有关部门确定的特级或一级重要电力用户电网侧供电全部中断。
六级电网事件
未构成五级以上电网事件,符合下列条件之一者定位六级电网事件:
1、造成电网减供负荷40兆瓦以上100兆瓦以下者;
2、变电站内110千伏(含66千伏)母线非计划全停;
3、一次事件造成同一变电站内两台以上110千伏(含66千伏)主变压器跳闸;
4、220千伏(含330千伏)系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运;
5、±400 千伏以下直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败或背靠背直流输电系统换流单元均闭锁;
6、220千伏以上500千伏以下系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;
7、电网安全水平降低,出现下列情况之一者:
①区域电网、省(自治区、直辖市)电网实时运行中的备用有功功率不能满足调度规定的备用要求;
②电网输电断面超稳定限额连续运行时间超过1小时;
③220千伏以上线路、母线失去主保护;
④互为备用的两套安全自动装置(切机、切负荷、震荡解列、集中式低频低压解列等)非计划停用时间超过72小时;
⑤系统中,发电机组AGC装置非计划停用时间超过72小时;
8、电网电能质量降低,造成下列后果之一者:
①频率偏差超出以下数值:在装机容量3000兆瓦以上电网,频率偏差超出(50±0.2)赫兹;在装机容量3000兆瓦以下电网,频率偏差超出(50±0.5)赫兹;
②22千伏(含330千伏)电压监测控制点电压偏差超出±5%,延续时间超过30分钟;
9、装机总容量200兆瓦以上1000兆瓦以下的发电厂因安全故障造成全厂对外停电;
10、地市级以上人民政府有关部门确定的二级重要电力用户电网侧供电全部中断。
七级电网事件
未构成六级以上电网事件,符合下列条件之一者定位七级电网事件:
1、35千伏以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者;
2、变电站内35千伏母线非计划全停;
3、220千伏以上单一母线非计划停运;
4、110千伏(含66千伏)系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运;
5、直流输电系统单极闭锁或背靠背直流输电系统单换流单元均闭锁;
6、110千伏(含66千伏)系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;
7、110千伏(含66千伏)变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行;
8、地市级以上人民政府有关部门确定的临时性重要电力用户电网侧供电全部中断。
八级电网事件
未构成七级以上电网事件,符合下列条件之一者定位八级电网事件:
1、10千伏(含20千伏、6千伏)供电设备(包括母线、直配线)异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者;
2、10千伏(含20千伏、6千伏)配电站非计划全停;
3、直流输电系统被迫降功率运行;
4、35千伏变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行。
第3个回答  2012-02-20
未构成一般以上电网事故,符合下列条件之一者定位五级电网事件【1】造成电网减供100MW以上者【2】220KV以上电网非正常解列成三片以上,其中至少有三片每片内解列前发电出力和供电负荷超过100MW【3】220KV以上系统中,并列运行的两个或几个电源间的局部电网或全网引起振荡且振荡超过一个周期(功角超过360度)不论时间长短或是否拉入同【4】变电站内220KV以上任一电压等级母线非计划全停【5】220KV以上系统中一次事件造成同一变电站内两台以上主变压器跳闸【6】500KV以上系统中一次事件造成同一输电断面两回以上线路同时停运【7】±400KV以上直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败【8】500KV以上系统中,断路器失灵继电保护或自动化装置不正确动作致使越级跳闸【9】电网电能质量降低造成下列后果之一者1频率偏差超出以下数值:装机容量3000MW以上电网频率偏差超出(50±0.2)HZ延续时间30分钟以上装机容量3000MW以下电网频率偏差超出(50±0.5)HZ延续时间39分钟以上2 500KV以上电压监视控制点电压偏差超出百分之五延续时间超出一小时【10】一次事件风电机组脱网容量500MW以上【11】装机总容量1000MW以上的发电厂因安全故障造成全厂对外停电【12】地市级以上地方人民政府有关部门确定的特级或一级重要电力用户电网侧供电全部中断 纯手工本人也要用顺便给你一份,同行!给分吧