22kw电动机应该选多大的交流接触器,热继电器,塑壳断路器,和进出现电缆,。给个计算方法和元器件的型号

如题所述

1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。

2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。

3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。

4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。

5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。如果是百米以上的距离,铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。

扩展资料:

电动机选择交流接触器的注意事项

正确的选择接触器,选用的接触器的技术数据满足控制线路对它提出的要求。

首先,考虑负载类型,是感性负载还是阻性负载。是短时工作制,还是不间断工作制,还和你启动负载的类型有关,是轻载和重载。

另外,考虑所选接触器的品牌。

一般知名品牌的产品质量,各种性能参数都很有保证,那种一般廉价型的一般都达不到所标称的技术参数水平。

建议如果用知名的品牌负载是电动机的话选大一等级的125A的。如果选一般的话选大两个或三个等级的。频繁启动的应考虑更大。

参考资料来源:百度百科——交流接触器

参考资料来源:百度百科——电动机(电力学术语)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
1、算出额定电流
I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A
2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的
3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。
4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
5、电缆选择
如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。
如果是百米以上的距离,铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。

选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。追问

那能不能给我个导线载流量的标准。

追答

上面不是讲得有吗:铜线选5~8A/平方毫米;铝线选3~5A/平方毫米。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-28
由I=V/w得出380V/22000w=57.8947A,建议使用100A的交流接触器(建议用CJX1系列的)。60A的热继电器。100A的塑料式外壳断路器或者漏电保护器。进线用10平方毫米铜芯线。
第3个回答  2011-08-28
交流接触器用100A的最好,热继电器60A的用 塑壳断路器80A的 和进出现电缆10平方的
第4个回答  2011-08-31
交流接触器CJX2-9511 380V
热继NR2-93 93A
断路器NM1-100S/3300
电缆 10平方