400v的电机可以在380v下使用么?

测厂房的进口设备电压等级为400V有没有必要增设变压器,如不增加长期380V环境下运行对设备会有什么影响?

当然。如果电机标称电压为400v(哪国产品?)当然可以使用380V电源。我囯供电标准是380/220v没有400V。追问

瑞士的,主要是变压器出线端虽然400V但是至设备的这段距离有最大5%的压降,增大电缆规格可以做到2.5%那也是极大的压降了,现在需要寻求个变压器出口端提升电压的方法

瑞士的,主要是变压器出线端虽然400V但是至设备的这段距离有最大5%的压降,增大电缆规格可以做到2.5%那也是极大的压降了,现在需要寻求个变压器出口端提升电压的方法

追答

一般的供电变压器本身低压侧可以调压(变压器抽头),如果变压器离用电地方较远,最好将变压放在电机附近。通常供电为保证较运的终端电压,变压器出线电压会高于400V。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-05-19
其实一般三相380V实际电压值也是差不多在400V的,你测一下你们厂里的电压就清楚了。所以你用400V的电机也没什么问题,一般相差个十来伏不会有影响追问

现在知道的设备运行频率为50/60HZ ,380V满足不了这个需求

第2个回答  2022-08-31
一、实际输出电压不同1、400v电机:变压器的实际输出电压是400V;2、380v电机:变压器的实际输出电压是380V。二、使用电压区间不同1、400v电机:400V电机可以用在380V—420V电压区间;2、380v电机:380V电机可以在360V—400V电压区间使用。