1)施工准备


1)按照上述第4.2.4.4条规定进行基面处理、检查验收。


2)按照设计要求,采购防火涂料原材料并验收。


3)按照工程实际情况配备相应的施工人员和施工机具。


(2)厚涂型钢结构防火涂料涂装工艺及要求


1)施工方法及机具


一般采用喷涂方法涂装,机具为压送式喷涂机,配备能够自动调压的空压机,喷枪口径


为6~12mm,空气压力为0.4~0.6MPa。


局部修补和小面积构件采用手工抹涂方法施工,工具是抹灰刀等。


2)涂料配制


单组分湿涂料,现场采用便携式搅拌器搅拌均匀;单组分干粉涂料,现场加水或其他稀


释剂调配,应按照产品说明书的规定配比混合搅拌;双组分涂料,按照产品说明书规定的配


比混合搅拌。


防火涂料配制搅拌,应边配边用,当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完。搅


拌和调配涂料,使之均匀一致,且稠度适宜。既能在输送管道中流动畅通,而喷涂后又不会


产生流淌和下坠现象。


3)涂装施工工艺及要求


喷涂应分若干层完成,第一层喷涂以基本盖住钢材表面即可,以后每层喷涂厚度为5~


10mm一般为7mm左右为宜。


在每层涂层基本干燥或固化后,方可继续喷涂下一层涂料,通常每天喷涂一层。


喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定。


喷涂时,喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面,喷距为6~10m,喷涂气压保持在0.4~


0.6MPa。喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积流淌。喷涂


过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停顿。


施工过程中,操作者应采用测厚针检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度,方可停止


喷涂。


喷涂后,对于明显凹凸不平处,采用抹灰刀等工具进行剔除和补涂处理,以确保涂层表


面均匀。


4)质量要求


涂层应在规定时间内干燥固化,各层间粘结牢固,不出现粉化、空鼓、脱落和明显裂纹。


钢结构接头、转角处的涂层应均匀一致,无漏涂出现。


涂层厚度应达到设计要求;否则,应进行补涂处理,使之符合规定的厚度。


(3)薄涂型钢结构防火涂料涂装工艺及要求


1)施工方法及机具


一般采用喷涂方法涂装,面层装饰涂料可以采用刷涂、喷涂或滚涂等方法,局部修补或


小面积构件涂装。不具备喷涂条件时,可采用抹灰刀等工具进行手工抹涂方法。


机具为重力式喷枪,配备能够自动调压的空压机,喷涂底层及主涂层时,喷枪口径为4~


6mm,空气压力为0.4~0.6MPa;喷涂面层时,喷枪口径为1~2mm,空气压力为0.4MPa


左右。


2)涂料配制.


单组分涂料,现场采用便携式搅拌器搅拌均匀;双组分涂料,按照产品说明书规定的配


比混合搅拌。


防火涂料配制搅拌,应边配边用,当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完。


搅拌和调配涂料,使之均匀一致,且稠度适宜,既能在输送管道中流动畅通,而喷涂后


又不会产生流淌和下坠现象。


3)底层涂装施工工艺及要求


底涂层一般应喷涂2~3遍,待前一遍涂层基本干燥后再喷涂后一遍。第一遍喷涂以盖


住钢材基面70%即可,二、三遍喷涂每层厚度不超过2.5mm。


喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定。


喷涂时,操作工手握喷枪要稳定,运行速度保持稳定。喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面,


喷距为6~10mm。


施工过程中,操作者应随时采用测厚针检测涂层厚度,确保各部位涂层达到设计规定的


厚度要求。


喷涂后,喷涂形成的涂层是粒状表面,当设计要求涂层表面平整光滑时,待喷涂完最后


一遍应采用抹灰刀等工具进行抹平处理,以确保涂层表面均匀平整。


4)面层涂装工艺及要求


当底涂层厚度符合设计要求,并基本干燥后,方可进行面层涂料涂装。


面层涂料一般涂刷1~2遍。如第一遍是从左至右涂刷,第二遍则应从右至左涂刷,以


确保全部覆盖住底涂层。


面层涂装施工应保证各部分颜色均匀、一致,接槎平整。