独立设置三菱变频器多个段速的加减时间:
2.参数含义详解及设定操作
(1)Pr.44 第二加速时间、Pr.45 第二减速时间 此参数为多段速应用中,第二加减时间的设定值。即与RT端子配合,当RT信号为ON时,第二加减速时间有效。
设定范围 7.5kW以下为0~3600s;11kW以上为0~360s。当Pr.45设为9999时为加减速时间相等。
(2)Pr.110 第三加速时间、Pr.111 第三减速时间 此参数为多段速应用中,第三加减时间的设定值。即与CS(X9)端子配合,当CS(X9)信号为ON时,第三加减速时间有效。
设定范围 7.5kW以下为0~3600s;11kW以上为0~360s。当Pr.110设为9999时功能无效。当Pr.111设为9999时为加减速时间相等。
(3)Pr.183 RT端子功能的选择 此参数为外端子RT功能的选择,本变频器设定为3为第二功能的选择,即当RT接通时,变频器的第二功能有效。本变频器设定为第二加减速时间功能有效。与Pr.44 第二加速时间 ,Pr.45 第二减速时间相配合。RT 端子也可作为其它功能输入端子使用。其功能设定参照附录。
设定范围 0~20,22~28,37,42~44,62,64~71,9999。
(4)Pr.186 CS端子功能的选择 此参数为CS端子功能的选择,本项目多级加减速设定值为9,是第三功能选择设定命令。即接通CS和SD变频器可进行第三加减速时间的运行。有时CS也常用作瞬时停电在启动功能的选择。其它功能设定参照附录三。
设定范围 0~20,22~28,37,42~44,62,64~71,9999。