400米50低压电缆 在水中接头烧烂,为什么前端空开不跳闸,用万用表检查也没短路。请仔细帮我分析下 谢谢

在接到报告设备停电报告后,我检查了输出端空开输出有电,设备输入端空开无电。输出端三相相间正常,三相对地没短路。输入端A相和C相短路。当时我分析是被行家偷盗了。但通过检查没被盗。
用感应试电笔查找,在350米段有一接头处就没电,打开后又是正常的。在392米处的电缆井里发现被水淹没的电缆头被烧坏。
我想了解的是:1 为什么被烧坏的电缆头在水里,应当是对地短路,那输入端还能送电不跳闸,绝缘值还是好的。2 用感应试电笔在350米处的电缆接一端能感应到电,一端没感应到电。他们相差不到3毫米。 谢谢 !

短路的地点距离空开很远,短路电流回路不足以顶开空开,但可以烧断电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-24
因为电缆没有形成短路,所以空气开关不会跳闸。但是,问题接头在水中烧烂了,那就有可能会漏电,这点你就要认真检查一下,不然会漏电的。追问

“因为电缆没有形成短路,所以空气开关不会跳闸。但是,问题接头在水中烧烂了,那就有可能会漏电,这点你就要认真检查一下,不然会漏电的。”
烧毁的电缆头在水里应当是短路的呀 ! 那是很脏的污水,应当导电,造成电缆短路呀?

追答

是不是绝缘层没有破损,所以就不短路。

第2个回答  2011-08-24