变压器阻抗与什么有关

如题所述

变压器的短路阻抗主要与线圈的漏磁面积有关还和电抗高度有关;

短路阻抗是当变压器某线圈短路时,另一侧线圈流过额定电流时所施加的电压百分数;

短路阻抗在继电保护中作用重大,是保护电网的重要参数;

电压调整率,是一般的电压输出电压调节比.一般±2×2.5%,是5档,也有调节范围比较大的±4×2.5%或者其他,这样电压调节比大的话,会导致线圈匝数增加,对线圈电抗高度有一点点影响.所以会影响到一点点.不过这样的影响是很小的;

通常变压器铭牌上表示的短路电压,就是额定短路试验时测得的电压Uz与试验加压的那个绕组额定电压Un的百分比,即 Uz%=Uz/UnX100%.

由于短路试验时测得的电压Uz与变压器的总阻抗直接有关,而且可以证明,短路电压百分数实际上就是反应变压器阻抗的大小,因此也称作阻抗电压百分数。

变压器短路阻抗愈大,出口短路电流愈小,可以通过变压器的短路阻抗,估算出短路电流的大概数值,例如,有一个用户变电所,主变压器为10KVA、630KVA,短路阻抗为5%,该变电所离电业局供电二次变电所距离为0.5Km,变压器出口短路电流为多少?解:精确的短路电流必须通过计算获得,但是大概的数值范围可以通过估算迅速获得,630KVA、10/4KVA变压器一次侧额定电流为36.35A,二次侧额定电流为909A。二次侧短路时最大可能出现的短路电流为:一次侧:36.35X100/5=36.35X20=727A, 二次侧:909X100/5=909X20=18180A,由于一次侧还有阻抗,但是因为离二次变电所较近,因此系统阻抗较小,一次短路电流估计在650A左右,二次短路电流估计在16000A左右。短路容量约为12MVA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-30
变压器阻抗是指变压器里的线圈的绕组的阻抗,这包括:电阻,感抗,容抗。

变压器的阻抗计算公式与变压器的类别有关。没有一个统一的公式。原则是先求出他的漏磁面积。一般根据变压器的阻抗电压百分比ΔUk%来计算,这个参数是变压器铭牌上提供的,如果没有,需实测得到这一参数。