1、发电机的零线是否必须接地?2、发电机的零线为什么不能和市电的零线构通?参造哪本规程,谢谢

如果发电机零线必须接地,那应该选哪里做为接地点?
如果能提供详细的参考资料就更好了,比如哪本电力安全规程上有。。。

1、我们常用的低压系统多是TN-C系统,中性线就是接地运行的,当系统停电时,才倒入发电机运行;虽然电源切换了,但用电设备不能更换,所以系统还应该是中性点接地系统,这时的中性点就不再是变压器的中性点了,而是发电机的中性点,而这时的变压器中性点接地就应该倒入到发电机的中性点接地了;

2、关于发电机启动后,用电设备的中性线“切换”到变压器的中性线,使用的零线还是变压器的零线,而原变压器的中性线是否要在变压器侧切除,即二个不能“共地”,是有二个说法的,一是必须断开,不能共地;一是可以不断开,可以共地,下面我们分别来分析;

3、变压器的中性点是通过接地体与大地相接的,但其有接地电阻;当系统停电,发电机接入运行后,在三相负荷不平衡或发生其它情况时,零线上就会有电流通过,如果还采用原来变压器的接地体,零线电流在这个接地电阻上会产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压(根据GB3805-83 全电压的规定,交流电不能超过50V,这个是很容易超过的),如果这时有工人在变压器高压侧(高压线路上)进行检修作业,可能会遇到危险;而发电机采用单独的接地体后,会将原变压器的接地体断开,发电机和供电系统变成完全独立的二个系统,不再对检修人员造成威胁;解决的办法就是不能将三相发电机的零线和市电电网的零线接一起,在变压器与低压和接地之间,加装双投四极开关接线,分开供电。在控制上采用电气和机械连锁。保证发电时四极开关必须是断开的;我个人也是赞同这个说法的!!

4、 但如果你说“接地电阻能作到很小,近乎是 0 ,就是零线电流再大也不会在变压器低压产生电压”;“变压器高压没有人工作,就是产生高压也无所谓”;“拉开变压器高压侧开关,即便在变压器高压产生了高压,也不会反送到线路上去”,那么变压器和发电机共用一个接地体也是可以的,对低压电器的使用和安全都是没有影响的;

5、就我的知识范围,还没有查到专门针对这个问题的国家规程或标准,你可以参考一下《交流电气装置的接地》DL/T 621—1997,在网上能查到。追问

请问现在用的是双投四极开关,零线完全断开。发电机是三相四线制,但是发电机厂家拒绝发电机零线接地。现情况是市电断电后,发电机发电出现电压严重不平衡,怀疑电位飘移。这个问题该如何解决???我QQ 4545553 可否加您详谈。。。

追答

对不起,我没有QQ,有问题可以在网上联系;
发电机中性点接地运行是必然的,只是要求将低压系统的接地点由变压器转化到发电机,对发电机运行没有一点影响,厂家没有理由阻拦啊;发电机是三相四线,那第四根线就是准备接成TN--C系统的,也就是要接地的;
如果发电机的中性点不接地,由于负荷的三相不平衡,会造成中性点偏移,有的相电压增高,有的相电压降低,会影响用电设备正常运行的;

用双投四极开关是正确的,用电负荷接到四极开关的中间,当四极开关投到变压器时,ABCN都用变压器的,N接变压器的接地;当四极开关投到发电机时,ABCN都用发电机的,N接发电机的接地;这样就不会出事了。

追问

所以说想找一本关于这方面的规程,现在经过用户和发电机厂家沟通,对方不同意他们的发电机零线接地,但是又找不到相关有文字性依据的东西来约束对方。他们也举过几个没有接地的工程,确实也没有出现过电压不平衡的问题,现在看来应该是现在这家用户以前旧楼的系统负荷非常不平衡,才造成现在这个现象。
《交流电气装置的接地》DL/T 621—1997 这本上面也没有提及发电机零线接地的相关问题。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-31
发电机零线必须接地,应该选中性点做为接地点。按供电局的要求,发电机与市电切换时,应用四极双投闸刀,连零线一起切换。100KW以上的接地电阻应小于4欧姆。
第2个回答  2011-08-31
发电机如果直接供380/220V用户,380/220V用户有接地接零保护,应该接地运行。
发电机如果没有直接供380/220V用户,或者供,但用户没有接地接零保护,不应该接地运行。
可能的情况下,最好是零线不接地,运行要稳定得多。
第3个回答  2011-08-31
接地线是接地线 不能接零线的

单相电机的2根线 可以任一 接零线和相线 没有区别

没有接地线端子的情况下 你在该电机外壳找一位置固定接地线 另一端接在电柜的接地端