22问答网
所有问题
三相容量计算公式。谁知道 啊!急!
一开关断路器额定电流250A它的容量是多少!正常加负载不超过多少A。急用啊
不是电动机,是重要的配电,三相160A的开关向下分三相32A能分几个啊!
举报该问题
推荐答案 2007-07-31
容量=额定电流*额定电压*(根号3)*功率因数(功率因数一般取0.8)
首先考虑断路器脱扣保护方式,一般说超过断路器的整定电流,断路器会脱扣保护,所以250安的断路器在接入负荷时应考虑20%的富裕量,正常负荷电流最好不要超过200安.
160安的断路器分6,7个32安的断路器问题不大,因为不可能同时满载,看你负载特点的,如果不希望160安的开关过负荷保护,建议你采用消防型断路器.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0CS66hC0.html
其他回答
第1个回答 2007-07-30
容量=额定电流×额定电压
三相的话,额定电压要转换成相电压,即:容量=额定电流×额定电压×(根号3)
正常负载不晓得了。。。应该就是额定电流250A吧
32*5=160,理论上正好分配5个,但看你负载特点的,如果是绝对不会出现5个分开关同时满载的情况,则可以分6个或者7个分开关
第2个回答 2007-07-30
如果您的负载全是电动机,我告诉你个即简单又准确又安全的计算式:0.8乘250÷2=电动机总功率KW(一个或若干个电动机的合计功率,即总千瓦数)
给你计算的答案=电动机总功率100KW
相似回答
怎样
计算三相
电容的电
容量
答:
方法1:已知一台电容器的容量Qc(单位:千乏)三相容量Q=电容器的台数XQc
方法2:已知一台电容器的电容值Cc(单位:微法)根据串并联情况计算单相的电容值Cn(电容串联时,电容值相加;并联时按照串联电阻的方法算)三相容量Q=3*314.15926*Cn*U^2 U为电容器额定电压 ...
三相
变压器的
容量怎么算
?
答:
按公式进行计算,对三相变压器,
标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U)
;对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。三相变压器三相星形连接时,相电压=1...