22问答网
所有问题
断路器的开断电流大好还是小好?一般是31.5和25kA,两个等级。什么情况下用哪种。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-06
断路器的开断电流指的是断路器能分断的最大短路电流,你的这两个等级是10KV的断路器吧,选用哪个等级你要计算断路器后线路最大短路电流,断路器开断电流必须大于最大短路电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0CSfCChhf.html
其他回答
第1个回答 2011-09-11
由于设备开机瞬间都有电容充放电,存在瞬间峰值冲击电流,所以一般设计时,按照设备需要平均电流的2倍来留有余量使用断路器,防止开机跳闸。
第2个回答 2011-09-12
一般低压断路器的25KA是指极限短路分断能力,主要是看你的线路状况,不过要是真出现这么大的短路状态,断路器的触头部分也就烧的差不多了,最好还是更换断路器。
这个指标是在出现25KA的短路状态时,断路器可以正常分断,不会出现熔焊或炸开的现象。
第3个回答 2011-09-11
断开电流大的好,灭弧能力强。
相似回答
高压
断路器
额定短路
开断电流
如何选择
答:
根据短路计算书,考虑在最大运行方式下,断路器安装点的短路电流不超过
断路器的
额定短路
开断电流
。如果没有做短路计算,就选择个31.5kA的安装上去。我们平常做过的很多10kV设计,除非是发动机出口短路,变压器10kV侧母线短路
,一般
馈线和支线根本不会超过20kA的短路电流。
请教郭老师真空
断路器的
问题!
答:
究竟是选用630A/31.5KA的
断路器,还是
630A/
25KA的断路器,
主要是看使用地点的短路电流;如果使用地点的短路电流,经计算是在25kA以上,则必须在选用最大短路开断电流31.5kA的断路器,如果经计算在25kA以下,则可以选用最大短路
开断电流25kA的断路器
;短路电流的计算相对比较复杂,需要系统的参数和线路设备...
大家正在搜
断路器的开断电流有哪些
高压断路器的额定开断电流是指
220kv断路器开断电流
断路器的开断电流
断路器开断电流怎么选
断路器的额定开断电流表明
500kv断路器开断电流
断路器额定开断电流不小于
断路器额定开断电流