预应力空心梁吊装后发现底面出现横向裂缝,混凝土设计强度为C50,请问裂缝发生的原因和解决方法?

如题所述

原因分析:出现裂缝的原因可能是以下几方面:一、由于预应力钢筋的应力损失过大,如果预应力放张过早,由于混凝土先期强度不高,收缩较大,钢绞线切断以后会产生过大的应力损失。或者是由于锚具变形过大等原因造成的应力损失。二、预制空心板梁的存放不正确,如空心板梁多层摆放时支撑位置摆放不正确,支撑点没有在同一截面上。
解决办法:首先,你要知道你的梁是全预应力构件还是半预应力构件,如果是全预应力构件,那么这个构件就不能满足设计要求了,如果是半预应力构件,那就检查一下该裂缝的宽带是否超限,超限那就不能再使用了。如果说不超限,可以采取加固的方式进行补强。比如说粘贴钢板法、粘贴碳纤维法等。以上分析仅供参考!追问

裂缝是底面横向裂缝,一般在底面的中间位置,发现有20多根有这样的问题,裂缝的宽度不到1mm深度也就几毫米。这会影响使用吗?现在这个问题让我头很疼啊!

追答

影响使用,因为预应力混凝土结构分两种,一种是全预应力结构,一种是部分预应力结构,预应力空心板梁一般是全预应力结构,如果梁底出现裂缝,那么肯定会影响到结构的安全,所以不建议使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-07
预应力空心梁吊装后发现底面出现横向裂缝,混凝土设计强度为C50,裂缝发生的原因主要是混凝土标号较高,养护条件不合要求而产生的。解决办法改善养护条件,适当增加温差钢筋配置。