什么是防爆等级?

如题所述

防爆等级的划分是根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。  
防爆电气设备分为两类:I类为煤矿井下用电气设备;II为除矿井以外的场所使用的电气设备,依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分,II类电器设备又分为:IIA、IIB、IIC 三个类别。   
以上四个类别主要是根据不同工况下可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分此四个危险等级,具体区别如下表:
根据爆炸性气体混合物按引燃温度的差异,
组别又分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六种,引燃温度用t(℃)表示,各组别的引燃温度为:  T1为:450℃<t;   
T2为:300℃<t ≤450 ℃;   
T3为:200℃<t ≤300 ℃;   
T4为:135℃<t ≤200℃;   
T5为:100℃<t ≤135℃;   
T6为:85℃<t ≤100℃。
防爆方法对危险场所的适用性:   
序号 防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域   
1 隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2   
2 增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2   
3 本安型 ia GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2   
本安型 ib GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2   
4 正压型 p GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2   
5 充油型 o GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2   
6 充砂型 q GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2   
7 无火花型 n GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2   
8 浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2   
9 气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2

外壳防护等级(IP)代码
第一位特征数字防止固定导体异物进入   
0 无防护
1 固定异物直径大于50mm
2 固定异物直径大于12mm
3 固定异物直径大于2.5mm
4 固定异物直径大于1.0mm
5 防尘
6 尘密
 第二位特征数字防止进水造成有害影响   
0 无防护
1 垂直滴水
2 倾角75-90°滴水
3 淋水
4 溅水
5 喷水
6 猛烈喷水
7 短时间侵水
8 连续侵水

参考资料:http://baike.baidu.com/view/2199719.htm

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-05
防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。
电机防爆等级由3部分构成   1)在爆炸性气体区域(0区、1区、2区)不同电气设备使用安全级别的划分。如旋转电机选型分为隔爆型(代号d)、正压型(p)、增安型(e)、无火花型(n)   2)气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种,这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分的。   3)引燃某种介质的温度分组的划分。主要分为T1-450℃<T、T2-300<T≤ 450℃、 T3-200<T≤300℃、 T4-135<T≤200℃、 T5-100<T≤135 、 T6-85<T≤100℃.
第2个回答  2011-09-15
防爆等级概览
  在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点 燃的电气设备。   分为两类:Ⅰ类:煤矿井下电气设备   Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所 有其他爆炸性气体境用电气设备   Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。   说明:ⅡC标志是较高的防爆等级,但并不表示该设备性能最好。
第3个回答  2019-06-24
防爆电气设备的防爆等级的划分是根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。
防爆手机是指通过防爆强制认证(防爆标志Exib II CT4 Gb),符合国标 GB3836.1/GB3836.4的防爆要求。选择防爆手机,首先要确定环境中存在着何类爆炸性物质,然后再按气体或粉尘的不同对危险场所进行划分。
以防爆手机爱户外ioutdoorF1(防爆版)为例,它是EX ib IIC T5 Gb工业本安级防爆手持终端。以下从左至右依次解释如下:
EX:是符合符合欧洲防爆标准的标志;
ib:是较高危环境的,一般指Zone1使用的设备;
IIC:是指气体防爆里面的“IIC”级,代表性气体有:氢气、乙炔、二硫化碳;
T5:按设备表面温度分为6个温度组别,T5指的是设备表面温度高不能超过100℃;
Gb:是设备保护等级。
第4个回答  2011-09-05
建议你看看GB3836-2010标准,里面都有详细讲到,希望能帮到你!