框架梁中上部通长筋若要绑扎连接需要的搭接长度是多少?

不考虑机械连接活焊接

搭接长度是按钢筋大小计算。一般45~55倍直径,根据设计的抗震等级不同而不同。
钢筋搭接长度规范
‍  【例】:已知钢筋种类:HRB335,带肋钢筋的公称直径不大于25,混凝土强度等级:C20,纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,无抗震要求。
  解:钢筋搭接长度公式:Ll=ζlLa
  看下两表:搭接接头面积百分率50%,查表5-10,ζl=1.4,
  钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20,受拉钢筋基本锚固长度Lab、锚固长度无修正的受拉钢筋锚固长度La(即ζa=1.00),查表5-11,La=38d。
  答:用查表所得的值,代入公式:Ll=ζlLa=1.4×38d=53.2d=53d。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-22
按钢筋大小计算。一般45~55倍直径,根据设计的抗震等级不同而不同。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-22
可以参考03G101-1。

但是一般不采用绑扎搭接的。