4m㎡铜蕊线,,3000w灯泡怎么测出电流44A?

如题所述

当你用68V电压给这个3000W灯泡供电时,它的电流就是“你说的44A”。

除了供电电压过低以外,如果你是用“220V”供电,所测出的电流是44A的话,可能的原因有:

    测量仪表“不正常”,档位选择不正确。测量仪表损坏了。测出的结果是错误的。测量仪表的读书错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-14
铜线的面积与测量电流大小无关
由于题目没有工作电压,单有功率,很难说为什么有44A。
如电压100伏且是交流功率因数等3000W灯泡44A就正常
如果是220V交流内含整流电路,功率因数极低44安也是可能的。
其次你的测量仪是完好准确的吗?