比如3千瓦 电机 要用多大的断路器及热继保护 有什么公式计算吗?

如题所述

18.5KW负荷选择电线
额定电流I=P/1.732UcosΦ=18.5/1.732/0.38/0.8=18.5/0.53=35A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。
如果是几百米铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。
空气开关,额定电流的1.5—2倍左右,选60A至80A都可以
热继电器按额定电流的1.3倍左右选择,选45A左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-23
断路器:2.5倍额定电流,热继电器:1.1倍额定电流。追问

能在详细点吗?我有台离心泵18.5千瓦 用断路器。及热继电器 要多大? 还有就是 铝芯的要几平方,铜芯的要用几平方的电缆?

第2个回答  2011-08-23
感性负载。电线开关是负载的四倍以上,热继电器1.2倍就可以了!
第3个回答  2020-06-12
按楼上算出来的35A是正确的,有个经验公式是一千瓦两个安培电流。选热继电器30-40A的调整范围的最合适,使用中进行调整,选45A烧电机的可能性太大。