建筑混凝土试块送检的标准是什么?

如题所述

混凝土强度应以标准养护、龄期为28d的试块抗压试验结果为准。每组试件为三块150mm×150mm×150mm的标准试块。

对于小批量零星混凝土的生产方式,其数量有限,不具备按统计方法评定混凝土强度的条件,可用非统计方法评定混凝土强度;用此法评定混凝土强度时,试件组数n≤9组成一个检验批,其强度应同时满足下列公式的要求:

mfcu≥1.15fcu,k

fcu,min≥0.95fcu,k

式中:mfcu――同一验收批砼抗压强度的平均值,

fcu,k――砼抗压强度标准值,

fcu,min――同一验收批砼抗压强度的最小值。

扩展资料

为保证混凝土的强度要求,粗骨料都必须是质地致密、具有足够的强度。碎石或卵石的强度可用岩石立方体强度和压碎指标两种方法表示。

混凝土强度等级为C60及以上时,应进行岩石抗压强度检验。在选择采石场或对粗骨料强度有严格要求或对质量有争议时,也宜用岩石立方体强度作检验。对经常性的生产质量控制则可用压碎指标值检验。

根据JGJ53—92规定不应小于1.5。但在一般情况下,火成岩试件的强度不宜低于80MPa,变质岩不宜低于60MPa,水成岩不宜低于30MPa。

参考资料来源:百度百科-立方试块

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-23
一、一般规定
  1 混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分.混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/m㎡计)表示.
  2 立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。
  3 混凝土强度应分批进行检验评定.一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。对施工现场的现浇混凝土,应按单位工程的验收项目划分验收批,每个验收项目应按照现行国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》确定。
  4 预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应按本标准规定的统计方法评定混凝土强度。对零星生产的预制构件的混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土,可按本标准规定的非统计方法评定。
  5 为满足混凝土强度等级和混凝土强度评定的要求,应根据原材料、混凝土生产工艺及生产质量水平等具体条件,选择适当的混凝土施工配制强度。混凝土的施工配制强度可按照本标准附录二的规定,结合本单位的具体情况确定。
  6 预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应定期对混凝土强度进行统计分析,控制混凝土质量。可按本标准附录三的规定,确定混凝土的生产质量水平。
  二、混凝土的取样,试件的制作、养护和试验
1 混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定:
  (1)每100盘,但不超过100 的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;
  (2)每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次。
  注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
  2 每组三个试件应在同一盘混凝土中取样制作。其强度代表值的确定,应符合下列规定:
  (1)取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值;
  (2)当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间似的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值;
  (3)当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。
  3 当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度折算为标准试件抗压强度。折算系数按下列规定采用:
  (1)对边长为100mm的立方体试件取0.95;
  (2)对边长为200mm的立方体试件取1.05。
  4 每批混凝土试样应制作的试件总组数,除应考虑本标准第四章规定的混凝土强度评定所必需的组数外,还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。
  5 检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法均应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》的规定。
  6 当检验结构或构件拆模、出池、出厂、吊装、预应力筋张拉或放张,以及施工期间需短暂负荷的混凝土强度时,其试件的成型方法和养护条件应与施工中采用的成型方法和养护条件相同。
  三、混凝土强度的检验评定
  (一)统计方法评定
  1 当混凝土的生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时,应由连续的三组试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列要求:
  当混凝土强度等级不高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:
  当混凝土强度等级高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:
  式中:mfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/m㎡);
  fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/m㎡);
  σo——验收批混凝土立方体抗压强度的标准差(N/m㎡);
  fcu,min——同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/m㎡)。
  2 验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,应根据前一个检验期内同一品种混凝土试件的强度数据,按下列公式确定:
  式中:Δfcu,i——第i批试件立方体抗压强度中最大值与最小值之差;
  m——用以确定验收批混凝土立方体抗压强度标准差的数据总批数。
  注:上述检验期不应超过三个月,且在该期间内强度数据的总批数不得少于15。
  3 当混凝土的生产条件在较长时间内不能保持一致,且混凝土强度变异性不能保持稳定时,或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收批混凝土立方体抗压强度的标准差时,应由不少于10组的试件组成一个验收批,其强度应同时
  满足下列公式的要求:
  式中: ——同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,(N/m㎡)。当 的计算值小于0.06fcu,k时,取 =0.06fcu,k;
  λ1,λ2——合格判定系数,按表取用。
  4 混凝土立方体抗压强度的标准差sfcu按下列公式计算:
  式中:fcu,i——第i组混凝土试件的立方体抗压强度值(N/m㎡);
  n——一个验收批混凝土试件的组数。
  (二)非统计方法评定
  按非统计方法评定混凝土强度时,其所保留强度应同时满足下列要求:
  (三)混凝土强度的合格性判断
  1 当检验结果能满足第4.1.1条或第4.1.3条或第4.2.1条的规定时,则该批混凝土强度判为合格;当不能满足上述规定时,该批混凝土强度判为不合格。
  2 由不合格批混凝土制成的结构或构件,应进行鉴定。对不合格的结构或构件必须及时处理。
  3 当对混凝土试件强度的代表性有怀疑时,可采用从结构或构件中钻取试件的方法或采用非破损检验方法,按有关标准的规定对结构或构件中混凝土的强度进行推定。
  4 结构或构件拆模、出池、出厂、吊装、预应力筋张拉或放张,以及施工期间需短暂负荷时的混凝土强度,应满足设计要求或现行国家标准的有关规定。
第2个回答  推荐于2017-09-19
一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期
同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。
以下为项目批量样品取样数量
1. 砼抗压试块 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土 不少于1次
2. 每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时 不少于1次
3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次
4. 每一楼层、同一配合比的混凝土 不少于1次
5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组 不少于1次
6. 每一拆模检验批砼 至少1组
7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段 不少于1次
8. 建筑地面工程砼试块每一层(检验批) 每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数
首次使用混凝土配合比开盘鉴定 至少1组本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-04-09
首次使用混凝土配合比开盘鉴定 至少1组
第4个回答  2011-08-23
标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天。
同条件养护为600度天及以上。天数不能小于14天且不能大于60天。
拆模试块不得标准养护,天数不限,但日期记载应准确。