2级配电箱里含10个开关,有2个带漏电保护,8个不带漏电保护,想将8个不带的改为带漏电保护的
请问能直接更换吗?会不会存在以下问题:1、更换后开关宽度变大,会不会配电箱大小不足?2、开关进线大小需要更改不?还能使用原开关进线不?
举报该问题
推荐答案 2011-11-16
如果那8个不带漏电保护的断路器是双极断路器,购买同样宽度的(36mm宽)的漏电断路器就不会增加宽度,ABB、士林电机、施耐德都有这种与双极断路器同样宽度的漏电断路器。
如果整定电流值与原开关相同,当然不必更换导线。但要注意 N 线与 L 线的左右位置,不同厂家的漏电断路器,其N、L的左右位置不一样,不能接反。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0I0CT0hIf.html
其他回答
第1个回答 2011-11-16
原来是2P开关的话,更换采用DPN+Vigi就不会改变开关箱大小。如果以前是1P的话,开关箱肯定变大,至于会不会不足就要看原配电箱预留回路够不够了。进线开关一般不用换。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-11-16
能直接换,宽度肯定会变大,不行就少上两个,进线不用改
第3个回答 2011-11-16
带漏电的肯定要宽一个模,大小可以选择,原来不带漏电的是什么回路?有必要更换么?
相似回答
...一个二级
配电箱,
里面要有电表一个400安
的漏电保护
器,两个160安的漏...
答:
到卖工控电器的店,要什么东西什么规格的列出来,谈好价格.叫老板给你装好你适当再算些人工给他就是了
我家的
配电箱有
一
个漏电保护
器和6个空气
开关,
最近漏报坏了想换个怎么...
答:
买回个同规格的
漏电保护开关
,在切断电源的前提下,拆下原来的坏开关,装上新的漏电保护开关同时将进线(零、火线)锁在上面;出线(零、火线)接在下面就可以了。可参考原来的接线方式。