高层建筑给排水系统常用方式的类型、特点及其适用情况?

如题所述

高层建筑给水,常沿着高层建筑竖向分区供水,以使用水设备和供水管道的水压较为平均、适度的房屋供水方式。

各区可自成系统,分设高位水箱和专用水泵,或设总水箱于屋顶和设总水泵于底层。前者各区供水系统可以并列也可以串联;后者各区不需专用泵但仍需高位水箱(称“减压水箱”),也可用减压阀替代减压水箱。管道质量要好,并需考虑消防防震、防沉降、防噪声、防伸缩和防水击。管道常布置在高层建筑的技术层内。

建筑排水系统

建筑排水系统是排除居住建筑、公共建筑和生产建筑内的污水。建筑内部的排水系统一般由卫生器具或生产设备的受水器、排水管道、清通设施、通气管道、污废水的提升设备和局部处理构筑物组成。建筑内部的排水系统按排水立管和通气管的设置情况分为单立管排水系统、双立管排水系统和三立管排水系统。建筑排水系统所排除的污水应满足国家相关规范、标准规定的污水排放条件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-14
高层建筑给水系统
1竖向分区的必要性
高层建筑的高度很大,室外给水管网只能满足部分低层楼层的需求,要保证整个建筑的正常用水还需要对给水管网不能供给水资源的楼层进行二次供水。为保证高层建筑给水系统的安全可靠,需对其进行分区给水。
2竖向分区方法
首先需要根据建筑的实际情况和室外给水管网的压力估计给水管网可以达到的最高的楼层,根据供水设备的静水压力估计上层楼层数。然后根据《建筑给水排水设计规范》中关于竖向分区的规范要求进行有关计算划分。例如,某宾馆为20层,楼高60m,室外给水管网压力为210KPa,则可据此计算出竖向区分楼层为4楼,即1至3层由室外给水管网供水,而4层以上的部分均采用二次水源,且根据压力的不同可进行再次分区。
3高层建筑给水方式
高层建筑的给水方式有串联、并联、减压水箱和无减压水箱的减压给水。在进行设计时需考虑工程具体情况和各种方案的优缺点等各方面的因素,对其进行比较选取最优方案。
串联给水方式是分区设置水箱和水泵,水泵分散布置,自下区水箱抽水供上区用水,逐层类推。其好处是工作效率高,能量耗费少并且使用的管道较短,减少了投资成本,缺点是一旦下层发生故障则其上面的所有楼层均不能正常用水,并且维修工作难度较大,并且建筑下层水箱需水量很大,增加了结构负荷。
并联给水方式水泵集中布置便于管理,出现故障停水维修工作只影响小部分的用户,系统比较灵活。但是其给水管道的装置比较繁多复杂,并且较高楼层的水泵扬程很大。
减压水箱给水方式是分区设置水箱,水泵统一加压,利用水箱减压,上区供下区用水。这种方式虽然便于管理,但是由于最高层的水箱的水量很多,建筑结构荷载增大,这种方式容易产生故障,并且倘若上层分区出现故障,则位于之下的下层分区都将不能正常用水。无减压水箱的减压给水方式是以减压阀取代减压水箱方式中的减压箱,这样就避免了上述方法的不足之处,并且此种方式资金投入较低,施工安装比较简单,并且可保证给水系统的安全可靠。
高层建筑排水系统
排水系统中立管承受的力是极不稳定的,在高层建筑中,管道承受的是气—水两相流,其不稳定性更为突出。由于高层建筑排水系统线路长,立管水流速度极大并且水量多,极易导致管道气压的急剧变化,进而形成水塞,破坏地漏水封等,引起地下管道臭味外溢,严重影响室内空气质量。无数事实表明:排水管道通气系统决定了高层建筑排水系统的好坏。因此其设计至关重要:
①若排水水位比地面卫生器具和排水设备低,则由于重力作用可自然排出至下水道。
②若排水水位比地面卫生器具和排水设备高,则首先借助重力作用将污水引至集水坑,然后借助外力将其提升至重力排水管排出。
③若楼层层数大于10,则由于排水量的因素需对其设置专门的排出管。
④若楼层层数大于20,则第一、二、三层的卫生器具比较适合专管排出。
⑤若楼层上部与下部的格局不统一,则应根据格局将排水系统分为两部分进行排水。
⑥生活污水和雨水不可以采用合流制。
⑦地下车库排水适合选用带格网的地沟将污水汇合至污水集水坑,通过污水泵将其排出。
⑧汽车库的污水排出之前需进行油水分离。
不知道的再问本回答被提问者采纳