我家配电箱内的漏电保护器老是跳闸,根本就推不上去,是什么原因啊?具体的怎么检查线路?
就是漏保一直推不上去。。我现在强制推上,然后用绳绑上的,现在勉强能用。这具体是什么原因造成的,怎么排除,是漏电保护器坏了吗?
举报该问题
推荐答案 2011-11-22
你把下面的任意一根(最好是火线)线拆掉再推一下试试,如果成功就是你的线路轻微漏电,如果不行就是漏电保护器坏掉了。 绑绳子办法不可取,要出大事故!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0I2T02XTS.html
其他回答
第1个回答 2011-11-22
不是漏电保护坏了就是有某个地方短路。
先关掉所有开关,拔掉所有用电器插头,再合闸试试。
还不行的话换个保护器,
还不行的话就是某个地方线间短路,那就麻烦点啦
第2个回答 2011-11-22
估计是这个断路器所带的负荷过大,你检查一下,如果多个家用电器都用的是这路断路器的话就换一下。或者你检查一下插座是不是有坏的地方。
相似回答
家庭
漏电保护器推不上去是怎么
回事?
答:
1、负载存在漏电的故障
;2、漏电保护器保护掉闸后,面板上的“复位”按钮没有复位;3、
漏电保护器本身出现故障
,比如
机械脱扣装置失灵、电子控制电路击穿等
。解决方案:第一步需要把漏电断路器的出线端线进行拆掉,如果可以合上,那就是说明
线路存在问题,需要检查线路,然后排除问题
; 第二种情况是合不...
漏电保护
开关
跳闸
后
推不上去是怎么
回事
答:
首先我要说,
这种配电箱是不符合规范的
,为何不符合,我们稍后说。漏电断路器跳闸后,首先要确定跳闸原因——观察漏电保护器的“复位按钮”(就是写着“合闸前按下”的那个按钮)有没有突出。如果突出来了,就是由于漏电跳闸;如果没突出来,就是由于过载或短路跳闸。由于漏电跳闸 复位按钮突出,便已经...
大家正在搜
相关问题
漏电保护开关跳闸后推不上去是怎么回事
我家的漏电保护器经常跳闸,跳闸后推不上去怎么办?应不应该找供...
开关跳闸,推不上去,怎么办?
电闸跳闸推不上去是什么原因?
漏电开关跳闸推不上
家里电闸跳了,怎么都推不上去,怎么办
漏电保护器总、闸推不上去原因?
跳闸就推不上去了,怎么办?