22问答网
所有问题
为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-26
我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。
但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以下空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0I62T20IS.html
其他回答
第1个回答 2011-11-26
相线是三相的,中性线接地也就是经过大地形成回路。如果不接地。就容易产生相压,烧毁相线。
相似回答
为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
答:
110kV及以上电压等级都是中性点接地系统,所以变压器中性点都抽出能够接地
。但是否在运行中接地要根据电网调度令确定
电网系统
为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
答:
1
110KV及以上电压的电网都是中心点直接接地系统,所以需要将变压器的中心点直接接地,给零序电流提供通道
。有些采用半绝缘的变压器,由于其中心点的绝缘水平较低,所以必须在运行前将其中心点直接接地;2 但是并不是所有在110KV及以上电网中的变压器中心点都直接接地的。由于电网对于零序电流水平的限制,...
大家正在搜
电流互感器二次侧为什么不能开路
零序电流保护有什么特点
电气设备的四种状态
高频通道为什么要装设过电压保护
什么叫电力系统的静态稳定性
请叙述电力系统静态稳定性的概念
继电保护保护装置是指
互感器运行中应注意事项
母联充电保护动作应满足什么条件
相关问题
为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
中性点有接地刀闸的变压器送电与停电拉闸前为什么必须合上接地刀
110KV以上主变停、送电前为什么要先合上中性点地刀?
110KV的变压器中性点为什么必须接地
变压器停送电操作时,其中性点为什么一定要接地
变压器停送电操作时,其中性点一定要接地