冬季施工方案

如题所述

冬季施工组织设计施工技术措施
为确保冬期施工质量,加强冬季工程施工技术的管理,特制定本措施,希各部门遵照执行。
一、冬施安排原则:
1.1 按照现行施工规范规定,当室外平均气温连续在五昼夜低于+5℃ ,最低气温低于-3℃时,即进入冬期施工。
1.2 根据山西地区多年来大气气温最高最低月平均记录看出,当连续五昼夜平均气温为+5℃,最低气温为-3℃时的气温情况大约时间处在十一月至三月中旬。
1.3 在做冬施方案选择时,除了要考虑影响冬施的主要因素外,还要考虑结构类型、水泥品种、工期的限制条件以及综合经济分析情况,以保证工程质量为前提,从加快工程进度期限着眼,选择出最佳方案,达到用最低的冬期施工费用,获得优良工程之目的。
1.4项目部要对所有在建工程及冬期施工期限内准备新开工程、工序进行一次排队,根据各工程、工序重要程度,工期要求,轻重缓急进行组合分类。凡是不利于冬施的分项工程,如室外粉刷、回填土工程等,应提前或推后安排,以保证工程质量和减少冬施费用。各工程能起保温作用的,如墙外侧粉刷、防水、砌筑、回填等项目宜提前施工,以利降低临时保温措施施工费用。
1.5 根据工程进度必须冬期施工的工程项目,也要根据需要与可能权衡利弊,采取临时措施,在保证工程质量,确保安全的条件下,科学地组织施工。
1.6 在冬期施工中,根据本地区的气温变化情况及我们历年来冬期经验,今年仍采取以加热保温为主,适当掺用外加剂的方法,结合工程项目的具体情况,分别采用或复合使用。
二、冬期施工准备工作要早抓:
凡列入冬期施工的工程项目、工序,必须在进入冬施前,充分做好管理上、技术上、物质上的准备工作。
2.1 摸清承建工程施工情况,认真做好工程、工序排队;
2.1.1 在建施工项目,根据需要分清轻重缓急,结合具体施工对象的技术条件,安排好冬施计划。
2.1.2 按照“扫零”、“抢外、安内”的具体作法,在冬施前做好扫清工程项目,抢施室外零星分散项目。
2.1.3 凡能在冬期上冻前完成而冬期又不易施工的项目,一定要抓紧施工。
2.1.4 正在进行主体工程施工的项目,在采取相措施的条件下应保证各层循环的“结顶”,以保证(冬期施工)工程的施工进度;
2.1.5地下室外粉刷、防潮层、回填工程,应本着先外后内,先阴后阳,要争时间尽快做上找平层,待基层晾干立即粘贴卷材,分层回填,确保冬期上冻前完成各工序工程,避免雨雪冻坏而影响质量。
三、冬施现场管理:
3.1 做好现场水源防冻,对给水管、临时水塔及其它盛水器具做好保温工作,特别注意消防设备、消火栓、消防水管的保温防冻。
3.2 落实热源,做好装置各种采暖,加热设施并做好消烟除尘工作。
3.3 提前做好冬施材料,如煤、草帘、席子等及各种附加剂、防冻剂、早强剂等的现场储备。
3.4 做好清理场地、储备各种大堆材料,如砂子过筛,土方覆盖防雪防冻。
3.5 做好对现场的动力线、电源、控制设备和动力机械的接地接零装置以及运输负荷,按照机械冬期运输使用规程,冬施前进行检查。
3.6 做好现场临时取暖设施,如机棚、供水供气管线等的保温防冻工作,并保证消防道路的畅通。
四、冬施几项要求:
4.1 加强天气预报信息工作,项目部管理人员专人按时将天气预报通知施工班组,以便及时采取措施。
4.2 测温是掌握积累工程质量资料的重要一环。确定测温人员,项目部负责组织测温细则和岗位职责。
4.3 相应固定掺用调配外加剂人员,并监督直接操作人员按掺用量严格把关。
4.4项目部应根据技术要求,编写出冬期施工需要的材料机具计划,由材料部门负责备料,分期分批组织供应。
4.5项目部及各专业分包技术负责人以及施工员,在冬施过程中,要针对工程项目部位,及时提出和采取有效措施并注意掌握有关数据,积累资料。
4.6预拌混凝土生产中心应在混凝土中掺加早强防冻剂;水泥品种在冬季施工中宜采用早强水泥。
五、冬施技术措施:
5.1 土方工程
5.1.1 土方工程必须在冬期施工时,其施工方法应经技术经济比较后方可确定。施工前应周密计划,作好准备,达到连续施工。
5.1.2 开挖基础(槽)或管沟时,必须防止基础下的基土受冻,若基础开挖完毕与基础施工之间有间歇时,可采取在基底标高以上予留适当的松土或用其它保温材料搭盖。
5.1.3 冬期填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20~25%,予留沉陷量应比常温施工适当增加。
5.1.4 室内基础,基槽或管沟不得用含有冻土块回填。回填土工作应连续进行,间断时必须搭盖保温,防止基土或已填土层受冻。
5.1.5 回填量大的工程,一定要做好回填土保温防冻工作。
5.1.6 回填土前,应清除基底上的冰雪和保温材料,如回填土的上部产生冻层,必须将冻土铲除至松软土,而后按回填土分层夯实至设计规定之密度。
5.1.7 砖砌分项要分段浇水施工,随砌随回填保温。
5.1.8 冬期施工时,运输机械和行驶道路均应采取防滑措施以保安全。
5.2 冬期砌筑工程
当予计连续10天内室外平均气温低于+5℃或当日最低气温低于-3℃时,砌筑工程的施工应当采取有效技术措施。
5.2.1 冬期施工所有材料应符合下列规定:
5.2.1.1 砖或砌块在砌筑前应清除冰霜、 污物,不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块。
5.2.1.2 水泥灌应搭棚保温,防止在低温下长期受冻。
5.2.1.3 砂浆宜优先采用早强型普通硅酸盐水泥拌制。
5.2.1.4拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。
5.2.1.5 拌和砂浆时,水温不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。
5.2.2 普通砖和空心砖在正温下砌筑时,应适当浇水湿润。在负温条件下砌筑时,一般不易浇水,且必须适当增大砂浆的稠度。冬期施工的砖砌体,应按“三一”砌砖法施工,灰缝不应大于1cm。
5.2.3 砌筑工程的冬期施工应优先采用外加剂法砌筑,可采用氯化钠抗冻剂、氯化钙亚硝酸钠、硫酸钠等防冻剂掺料,根据洛阳地区情况一般用氯化钠抗冻,较为经济和实用。其方法为:
5.2.3.1 砂浆使用时的温度不应低于5℃。
5.2.3.2 砂浆可根据当日施工气温掺用单盐,-5℃以下掺。
5.2.3.3 每日砌砖后,应在砌筑表面上及时搭盖双层草苫或草袋保温,砌筑表面不得留有砂浆。
5.2.4 冬期施工,砌筑砌体砂浆强度等级应通过向建设单位办理核定手续后,提高一级砌筑。
5.3 冬施砼及钢筋砼工程:
根据GB50204-92规范规定:凡室外日平均气温连续五天稳定低于+5℃,砼工程和钢筋砼工程的施工,应按冬期施工方法进行。
5.3.1 冬期浇筑的砼,在受冻前,砼的抗压强度不得低于下列规定:
硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥配制的砼,为设计标号的30%,(矿碴硅酸盐水泥配制的砼,为设计标号的40%),不大于C10的砼,不得低于5.0N/mm2。
5.3.2 砼的冬期施工,应对原材料的加热、搅拌、运输、浇筑和养护等进行控制,并应据此施工。
5.3.3 地坪、垫层等无筋砼,采用热拌砼,提高入模温度,上边毛毡搭盖。
5.3.6 承重结构如砼挑梁、现浇板结构,一般用蓄热法和掺早强外加剂、防冻剂等,其掺量及适用条件应由试验及产品技术性能指标决定。
在一定龄期内采用蓄热法,掺外加剂仍达不到要求时,可采用蒸热棚,电热等其它养护方法,但必须遵守有关规程,并做出单项工程组织措施。总之,具体采用何种办法,需根据工程情况,项目部及各专业分包技术负责人决定。
5.3.7 冬期砼使用的水泥,应优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号32.5号及以上,最小水泥量不宜少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。
5.3.8 钢筋冷拉可在负温下进行,其温度不宜低于-20℃,冬期张拉予应力钢筋其温度不宜低于-15℃。
5.3.9 普通碳素结构钢工作地点温度低于-20℃,低合金结构钢工作地点温度低于-15℃时,不得剪切和冲孔。当普通碳素结构钢工作地点温度低于-16℃时,低合金结构钢工作地点温度低于-12℃时,不得冷矫正和冷弯曲。
六、冬期施工管理:
6.1 为了及时掌握气温变化和砼温度,项目部及各专业分包要建立测温小组,具体业务由技术负责人负责,定期测定下列温度,并做好记录。
6.1.1 日大气最高,最低和平均温度。
6.1.2 砼用水、砂的加热温度(搅拌站负责)。
6.1.3 砼的入模温度和正在养护的砼构件温度。
6.2 砼浇灌前应必要防冻措施,测温孔要有布置,并逐孔进行编号。用蓄热保温法养护构件测温,每昼夜不少于四次。并填写在冬期施工砼日报中。工长应填写砼工程施工记录,养护不少于10天。
6.3 整个测温工作,项目部及各专业分包应进行定期检查,并检查测温记录。
6.4 砼试块,除应按GB50204-2002第7.4.1条规定留置组数外(常温下),尚应增设1组与结构同条件养护一组检查砼受冻前的强度,另一组用来检验转入常温养护28天的强度。
七、安全措施:
7.1 项目部及各专业分包有关部门,要对职工进行一次冬期施工安全生产的宣传教育,做到普遍发动,人人重视。
7.2工长要分别组织各班组工地的技术工人,分别学习一次本工程的冬期施工及验收规范,即冬期施工中的有关章节。
7.3 加强防火宣传教育,认真贯彻执行防火制度,对于防火的重点场所,如仓库、配电房、木垛、木工房等应有足够的防火器材,并定期检查确保安全。施工现场严禁烤火,一切动用明火的作业,如焊接、保温火炉要执行防火规定,加强用电管理,严防因电而引起火灾,建立严格的安全防火责任制度。
7.4 冬期施工前,各单位对宿舍、办公室 、仓库、食堂及其用火、防火设备要进行一次安全检查,冬施期间要进行定期检查,发现问题立即纠正,特别要注意防火、防爆、防煤气中du,严禁在办公室、宿舍内私拉乱扯电线、插座。
7.5 对露天使用和存放的机械设备,要做好防冻设施,以免产生冻害。
7.6 一切电动设备均要安装良好的接地装置,安装触电保护器,闸刀要严格装箱加锁,室外要有防雨、防雪、防潮措施。运输构件机械设备通过架空线路时,要遵守安全距离的有关规定。
7.7 砼、砂浆外加剂使用的亚硝酸钠等,是一种有du、易燃、易爆的化学品,使用中要专人管理,责任到人,不得露天存放,在仓库存放必须与易燃、易爆的物品隔开,发放时必须将该品之危害性讲清,加强管理,采取限料领发,用后多余部分要及时收回保管。
7.8 物料提升机要有针对性的冬防措施。如防滑、防风、防火、防爆、防漏电,工具绳索使用前应检查,指挥要准确无误,不得善自离岗或找人代替。
7.9冰雪天气车辆行驶需有防滑措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-27
你问的不周全,什么材料的施工方案!追问

建筑主体冬季施工方案

追答

这个我不懂。我的专业是防水工程!

第2个回答  2011-11-28
做什么分项工程?或者什么材料?