10千伏,630KV,二次电流最高允许多少?

希望大家帮个忙,谢谢了

容量处电流,系数相乘求。
六千零点一,十千点零六。
低压流好算,容量一倍半。
说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。
“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-08-27
是10/0.4KV,630KVA吧,算一下吧:I=S/(√3*U)=630/(√3*0.4)=909A
相似回答