110KV变压器在正常运行时为什么不直接接地而采用间隙接地

如题所述

110KV属于中性点直接接地系统,但不是每一台变压器的中性点都直接接地。具体需要多少台接地,在哪里接地,是根据系统的零序阻抗和零序故障电流计算,在保证零序保护的灵敏度和可靠性前提下,由电网调度部门决定的。一个接地点就是一个零序电源。中性点部分直接接地,同类的变压器可以互换,这样可以减少频繁更改保护定值的麻烦。另外,中性点闸刀不合,就是不接地,不能因为有个避雷器,就说是“采用间接接地”。(间接接地指的是经过消弧线圈或其它阻抗接地)追问

哦 那照您这么说我们的变压器是直接接地?

追答

正规说法:是110KV中性点直接接地系统中采用中性点不接地方式运行的变压器。
110KV,220KV及以上系统中基本上有一半是中性点接地刀闸合上运行,另一半中性点接地刀闸不合。前者使用零序过流保护,后者使用零序过压保护。
如果你们那里还有其它110KV变压器并且中性点接地闸刀是合上的,那么当那台变压器停役前,上级调度就会发令合上这台变压器的中性点接地闸刀。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-01
110KV变压器110KV侧是直接接地系统,应直接接地,
低压侧就不一定了,有直接接地的系统,也有不接地的系统,对于不接地的系统,采用间隙接地是为了防止零线电压过高追问

我们厂的主变高压侧正常运行时是用间隙接地,接地刀闸是断开的,我是问为什么要采用间隙接地而不用直接接地?

追答

按4楼的

第2个回答  2011-12-01
这是不需要接地装置的,间隙接地是防雷接地。
第3个回答  2011-12-01
我们厂的主变高压侧正常运行时是用间隙接地,接地刀闸是断开的,我是问为什么要采用间隙接地而不用直接接地?
国内的标准是,一个变电站,只是一台主变的高压侧直接接地。