高压并联电抗器应装设如下保护装置:
(1) 高阻抗差动保护。保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。
(2) 匝间保护。保护电抗器的匝间短路故障。
(3) 瓦斯保护和温度保护。保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。
(4) 过流保护。电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。
(5) 过负荷保护。保护电抗器绕组过负荷。
(6) 中性点过流保护。保护电抗器外部接地故障引起中性点小电抗过电流。
(7) 中性点小电抗瓦斯保护和温度保护。保护小电抗内部各种故障、油面降低和温度升高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考