我有一台262kw的电机f级的定子温度160度正常吗

如题所述

F级最最高允许温度为155度,温升为80度,依此条件定子绝缘很快会破坏而烧掉电机
你的温度是怎么检查的,在定子内部如果加了测温仪这个数字是较准确的。如果是量机壳表面温度而叠加计算就有错误了。温升达到160度,请停机检查电压是否正常(电压值,电压平衡),负载情况怎样?电机是否有异常,噪音震动情况,轴承是否损坏,风扇冷却是否有效,这些因素都会造成温度急速上升。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-03-18
说明电机已不正常。
绝缘材料按耐热能力分为Y级、A、E级、B级、F级、H级、C级,允许温度(℃) 90、105、120、130、155、180、180℃以上。
电动机采用F级绝缘时定子绕组温升极限应不超过105K,按上标准,F级可长期承受155℃,按电机实际运行最高环温40℃计算,则电机允许工作温度为:F级时≤145℃(环温40℃+温升105)<155℃。
第2个回答  2011-11-14
绝缘材料按耐热能力分为Y级、A、E级、B级、F级、H级、C级,允许温度(℃) 90、105、120、130、155、180、180℃以上。电动机采用F级绝缘时定子绕组温升极限应不超过105K,按上标准,F级可长期承受155℃,按电机实际运行最高环温40℃计算,则电机允许工作温度为:F级时≤145℃(环温40℃+温升105)<155℃。说明你电机已不正常。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-11-14
F 级电机的允许温升为155℃。若在环境温度高于10℃的情况下,你说的这种情况应该没问题。
若有条件,可加强通风。不希望电机在参数的极限附近工作。
第4个回答  2011-11-14
肯定有问题。因为F级电机的最高温度允许135°CF级与B级的温度是一样的。现行标准(GB/755-2008)200Kw以上的F级提高5°C,(其余还是按130°C考核)为135°C。(绕组温度)所有电机的温度正常不会超过135°C。