22问答网
所有问题
混凝土严重离析处理,已经浇筑到剪力墙里,怎么处理,灌浆还是?详细点,谢谢急用
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-11
1、如果是内墙的话,已经浇下去了,就等混凝土硬了,模板拆了再处理吧,写个专项修补方案报监理审批通过处理吧。
2、如果是外墙的话,因外墙有防水要求的,砼已经浇下去了,怎么办?拆模是不现实了,工作量太大且影响其它部位好的砼。所以不可行的。只有用细石混凝土浇下去,多震捣吧,表面泛浆就行了,接着继续浇捣砼完成。
3、拆模后看一下此部位的质量,如不太好,凿除浮动石子后修补一下,以后做防水时要多加一层防水层。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0IhSSTThf.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-04
已经浇下去了,就等混凝土硬了,模板拆了再说吧。
如不严重,可以清除这部分的已经硬化的混凝土后,用高一级的
细石混凝土
灌注回去。
如严重的话,可全部凿去一片墙,重新浇筑混凝土。
将上述的意见,写得修补方案,报
监理工程师
,修补方案要得到监理工程师的认可,方如实施修补的。
(以上如不能解决您的问题,不妨请将照片发上来,再分析如何。)本回答被提问者采纳
第2个回答 2019-04-11
1、如果是内墙的话,已经浇下去了,就等混凝土硬了,模板拆了再处理吧,写个专项修补方案报监理审批通过处理吧。
2、如果是外墙的话,因外墙有防水要求的,砼已经浇下去了,怎么办?拆模是不现实了,工作量太大且影响其它部位好的砼。
第3个回答 2011-11-15
先把梁和板回顶了,在把离析分层段拆除,重新支模,支成喇叭口,待砼达到强度后,把喇叭口剔凿掉,及时养护。
第4个回答 2011-11-11
我是搞质检的,严重离析的话,建议还是返工吧,别到时候,后面出了问题,验收报告上面出了问题,又喊你去吃国家饭,现在工程质量问题终身制。
1
2
下一页
相似回答
已
上强度
剪力墙
局部
混凝土离析,
被凿除离析部位后,支模重新
浇筑
后还要...
答:
可以凿去这部分的已经硬化的离析的混凝土后,用清水冲洗一下,再用高一级的细石混凝土灌注回去
,砼内里参入微膨胀剂 。最后是养护好。如果是外墙的话,此处防水要多加一层附加层。
混凝土浇筑
缺陷
处理
方法汇总?
答:
认真按要求处理施工缝及变形缝表面;接缝处锯屑、泥土砖块等杂物清理干净并洗净
;混凝土浇灌高度大于2m设串筒或溜槽;接缝处浇灌前先浇50 ~100mm厚原配合比无石子砂浆,或100~150mm厚减半石子混凝土,以利结合良好,并加强接缝处混凝土的振捣密实。4、处理方法:缝隙夹层不深时,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2或1...
大家正在搜
混凝土离析浇筑后如何处理
剪力墙浇筑板的混凝土强度
剪力墙混凝土浇筑要求
C35剪力墙柱混凝土浇筑标准
剪力墙混凝土浇筑流程
剪力墙柱混凝土浇筑打满
剪力墙为什么不能一次性浇筑
30层剪力墙混凝土强度
剪力墙混凝土强度等级一般为
相关问题
剪力墙混凝土离析
已上强度剪力墙局部混凝土离析,被凿除离析部位后,支模重新浇筑...
混凝土剪力墙裂缝怎么处理?
混凝土剪力墙裂缝怎样处理
浇筑剪力墙混凝土遇到暴雨怎么办?事后怎么处理
混凝土裂缝处理最好办法
剪力墙浇筑时候出现空鼓的原因以及处理措施,急着用啊,谢谢!
如何解决混凝土漏水