单根电缆能否带铠甲,用在什么场合

单根电缆有电流时铠甲内会不会产生涡流?

  单根电缆即单芯电缆,可以带铠甲。电压超过35kV时,采用单芯电缆。
  单芯是指在一个绝缘层内只有一路导体。当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,它的线芯与金属屏蔽层的关系,可看作一个变压器的初级绕组中线圈与铁芯的关系。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。
  电力安全规程规定:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,它的线芯与金属屏蔽层的关系,可看作一个变压器的初级绕组中线圈与铁芯的关系。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。
  单芯电缆(一般为35kV及以上电压等级的电缆)一般不能采取两端直接接地方式。原因是:当单芯电缆线芯通过电流时金属屏蔽层会产生感应电流,电缆的两端会产生感应电压。感应电压的高低与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,当电缆线路发生短路故障、遭受雷电冲击或操作过电压时,屏蔽上会形成很高的感应电压。将会危及人身安全,甚至可能击穿电缆外护套。
  单芯电缆两端直接接地,电缆的金属屏蔽层还可能产生环流,据相关报导单芯电缆两端接地产生的环流可达到电缆线芯正常输送电流的30%--80%,这既降低了电缆的载流量、又浪费电能形成损耗,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。
  高压单芯电缆线路安装时,应该按照GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求采取特殊的接地方式。 一般应按照具体线路选择不同的接地方式,常用的方式有:
  1. 金属屏蔽层一端直接接地,另一端通过护层保护器接地;
  2. 金属屏蔽层中点直接接地,两端通过护层保护器接地;
  3. 金属屏蔽层一端直接接地,电缆中间护层交叉互联接地,另一端通过护层保护器接地;
  4. 金属屏蔽层一端直接接地,若干个护层交叉互联接地,金属屏蔽层中点直接接地,若干个护层交叉互联接地,另一端金属屏蔽层直接接地。
  5. 金属屏蔽层两端直接接地(仅适用于短电缆和小负载电缆)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-23
电缆有交联聚乙烯的和铠装的,是用来传输电能的,可以埋地敷设,也可以穿管敷设。
第2个回答  2012-02-27
单根电缆肯定可以带铠甲啊,可以埋地敷设,也可以穿管敷设。
你问得是单芯电缆能否带铠甲吧?可以的且铠甲必须一端接地,须与其它相的电缆同时布置的一起,最好成“品”字形布置,主要用在电流较大,散热困难的场所。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-02-26
单芯可以带铠装的,如果穿管就不要带铠装了,一般用作地埋。