用什么方法可以解决直流24V电磁阀线圈断电瞬间的反向电压击穿场效管,又不影响消磁时间的办法? 请给电路图

我试过用二极管连在电磁阀线路的正负极上 ,还有用二极管把场效应管的第二和第三引脚连上。这样可以防止反向电压,但极大的影响了电磁阀的消磁时间! 还有谁知道反向电压是交流还是直流,极性是什么样的

最简单的办法:用一个二级管串一个电阻反向并在电磁阀线圈上。
这样,反向电压的最高峰值,等于断电之前的线圈电流乘以这个电阻,再加上这个二极管的正向压降。
这是因为,电感上电流不会突变,故场效应管关断瞬间,线圈电流会经过这个二极管和电阻“续流”。
此反向电压最高峰值发生在刚断电瞬间,然后,该电压和电流就下降,最后到零。
电流下降的速度(每秒安培)= 该反向电压(伏)÷ 线圈电感量(亨利)
从这个公式里可知,反向电压越高,电流下降越快,即:消磁时间越短。所以,您可以选择适当电阻以兼顾反向电压不太高同时消磁也较快。

同时从上面公式还可以看出,开始瞬时电压较高故电流下降也较快,但随后电流下降电压也就下降,而电压下降了,电流下降的速度也会越来越慢。所以,假如仍然不够兼顾“反向电压不太高同时消磁也较快”的话,可以采用下面的另一个办法。

另一个办法是:
可以用一个稳压管来代替上述电阻。稳压管的好处是,此时反冲电压固定等于稳压管的电压加上上述二极管的正向电压,基本固定,故线圈的磁化电流也就按照一个固定的“下降速度”减小,直到达零。而不会像上述的用电阻时那样“下降速度越来越慢”。显然,此法在同样最高反冲电压的限制下,可以更快使电流降到零。

另:
关于反向电压极性,您按照上面说的“续流”的道理很容易分析出来:如果工作时线圈是上正下负,线圈内电流是从上到下,则“续流”时电流会通过二极管和电阻从下向上回流。所以此时的电压就是下正上负了。如果以线圈下端为地,则线圈上端此瞬时的电压就是负的。
这种单方向的冲击电压,当然不能说是“交流电”。

顺便:
你曾问我联系方式,我的回答不明原因始终无法发出,只好给你的空间留言了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-13
  用一个二级管串一个电阻反向并在电磁阀线圈上。
第2个回答  2012-02-24
答:反向电压肯定是尖峰脉冲,一般都用二极管的嘛,你需要把消磁时间做到多少,消磁时间对你的电磁阀有什么影响呢?我们一般用双向可控硅,都可以正常工作的啊!
第3个回答  2012-02-24
装4148吧,其它二极管不行。需要高速的。还可以装瓷套。我也不知道你的场效管耐压够不够?还要控制消磁时间,哎呀,你就慢慢调电容大小了。这么简单不用画电路图了。电磁阀反向电压肯定是直流的,你那里搞得出交流。