有没有什么规范说明必须要用镀锌钢管的。可不可以用普通钢管

从设计上来说要求必须用镀锌钢管的,你用普通钢管无法保证防腐要求。
《人防防空地下室设计规范——电气专业》7.4.3条规定——穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。
另条文说明:穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电气预埋管线应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。在其他部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-30
所有人防工程做密闭处理的管线,必须是厚壁热镀锌钢管。至于其他部位的管材,只要是厚壁即可,人防没有要求。但是平时功能的规范对防腐有要求,也必须遵守。
第2个回答  推荐于2017-11-28
那意思是敷设在顶板或者地板的预埋管可以用普通焊接钢管??

追答

战时人防虽无要求,但是平时对钢管有要求,最好采用镀锌钢管。