总容量为200KVA的三相变压器额如何配线

如题所述

总容量为200KVA的三相变压器额接线方式 :
  1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。
  2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。
  3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A 相、B 相、C 相,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。检查输入输出线,确认正确无误。
  4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。
  5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。 过载能力
  干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。如何利用其过载能力,以下两点供参考:
  (1)选择计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性--尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小变压器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。
  (2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的变压器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保对主要负荷的安全供电。 选型
  干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。
  (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。
  (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台变压器。系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控保护系统的可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-12
变压器电流是经验公式计算:
一次侧电流I1=200KVA/1.732*10KV*0.6=12A,用YJV22--3*10 高压铠装塑料电缆;二次侧电流I2=200KVA/(0.4KV*1.732)=288A,用YJV--3*120+1*70 低压塑料电缆.本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-03
多少kV的啊?电压等级追问

10KV/0.4KV

追答

我想你的变压器应该是一般民用的那种,一次侧是10kV三相进线,二次侧是是0.4kV的三相四线制的,分为A B C 0 如果0和ABC任意组合为相电压220V,ABC任意组合的话是线电压380V。按照你的容量二次侧满载时,考虑功率因数在0.98左右。电流可以达到490A,只要二次侧加起来的电流不超过这个数就可以。不过在接线时应该考虑三相要平衡,也就是说ABC三相上所载的功率要接近,不平衡的话中性线上会有环流。

追问

二次侧电流是按变压器容量用经验方法乘以1.4X200=288A,490A是如何得来的?不好意思啊。

追答

二次侧是Y型接法,线电流等于相电流,线电压是相电压的根号3倍。多谢楼主提醒好久不算公式忘了:二次侧电流计算公式是I= 容量/(0.4×1.732) 就得288A了 不过变压器的效率应该在0.98左右所以实际要比288小一点