三个电流互感器与三块单相表是这样接的吗?准备给别人接呢,我怕错了,请同行高手指教!谢谢~~~

互感器S1接电表火线进端1,在并到一根火线上。S2接电表火线出端2,每个电表对应每相都是这样接,零线是三块电表都穿起来接零线,电源从P1进,互感器是300/5,标明一匝,我穿一匝,电表是1.5(9),我感觉是对的,请同行高手指点!

接线是对的。只是三个互感器的S2按规定是接地,零地合一的系统可以接零线上。追问

谢谢朋友,我感觉这点我还是不太明白,如果三个S2接地,等于三个S2短接,那也就等于每相电表出线端火线短接,那不是三相短路了吗?请指点迷津~~~

追答

用互感器的时候,单相电表的1号接线点(火线进线)接的是互感器线圈,不是接三相电源的相(火)线,所以三个电流互感器的S2之间是悬浮电压,不是一个电源系统的,短接后不会存在三相短路的问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-02
正确,
电流互感器的运行原理是一定要短路运行,不能开路,