10KV不接地系统单相断相时二次侧线电压与相电压如何变化

一次侧是10KV,二次侧是400V。注意是断相,也就是电压线完全断开,不是接地。二次侧电压变化。最好具体些,例如:10KV A相断相,二次侧,A相、B相、C相电压如何?

我国目前大多采用三相四线制低压供电系统,故10kV配电网一般采用Dyn11接线。当10kV侧(三角形接线)A相断相(即A相无输入,B、C相不变),则Uc=Ubc,即C相是额定电压,A、B相是串联接额定电压(即为额定电压的一半),所以,感应到400V侧(星形接线)为:C相是额定电压(正常运行),A、B相是额定电压的一半。