我有引风机55KW,配55KW变频器,运行至40HZ左右时,就超额定电流了,请好心人指教!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-29
有点满载,但是 正常情况可以用。你这种情况有两种可能,一个是电机负荷大了,检查下电机电流。用工频给一下电机看看电流负荷超过额定电流没有。如果工频电流正常,那就是变频器承载能力下降。处理方法一是更换变频器,二是找变频器厂家调整变频器电流上线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0SXXIISST.html
其他回答
第1个回答 2012-02-29
检查下电机接线口是不是没有拧紧。风机的话55对55足够了
第2个回答 2012-03-01
变频器的电流达不到,是偷工减料的产品
第3个回答 2012-02-29
你把加速时间再设长点试试。
第4个回答 2012-02-29
什么型号的风机。当启动风机时电机的电流是多少?
相似回答
37KW
引风机,
频率达到50赫兹
了,
为什么
电流
达不到
额定
值,只有40A
答:
一般电机都不可能达到
额定电流
的,除非你超负荷运行。作为
引风机
电机,肯定电机容量还要选配大一点的。你感觉电流偏小,是不是风门没开到最大,风道有堵塞,还是引风量不够,只要你的引风量和压力是正常的
,运行
电流小点还可靠点。如果要节能,建议加装个
变频器
。 达不到额定电流是正常的啊,还有随作温...
变频器
带动三相电动机,电动机带离心
引风机,
但
运行时
出现过
电流,
怎么回 ...
答:
另:你追问中提到的
电流
值,那个不要用钳形电流表测量,还是直接看
变频器
上的显示比较准。如果你的钳形表有滤波功能,当我没说。否则只有工频左右时,电流值才相对准些。用钳形表看看三相平不平衡倒是很有用的。