变频器常见故障有哪些

如题所述

变频器常见故障包括过电流故障OCF、电动机短路故障SCF、制动过速故障OBF、变频器过热故障OHF以及电机过载故障OLF。
1. 过电流故障OCF可能由以下原因引起:
- 电动机铭牌数据输入不准确;
- 电动机承受的负载过重;
- 机械部件卡滞导致电动机堵转。
解决措施:
- 检查电动机铭牌数据是否正确输入;
- 调整过电流保护的阈值;
- 确认变频器选型与电动机及负载是否匹配;
- 检查电动机是否堵转以及机械部件是否卡滞。
2. 电动机短路故障SCF会根据短路程度显示不同的代码:
- SCF1表示相间或对地短路;
- SCF2指示有阻抗的短路;
- SCF3表示接地短路。
故障原因可能包括:
- 电动机或变频器至电动机电缆的绝缘问题;
- 电流互感器故障;
- 电源板或IGBT功率部分故障;
- 控制板故障。
针对SCF3的解决措施:
- 检查电缆绝缘;
- 评估电动机绝缘状况;
- 若电缆过长,使用电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器减少接地漏电流;
- 降低变频器开关频率并检查IGBT功率部分是否正常。
3. 制动过速故障OBF可能由制动过猛或负载惯量过大导致:
- 增加变频器的减速时间;
- 激活减速时间自适应功能(brA),前提是没有使用制动电阻;
- 如需,增加制动电阻器,并正确计算阻值和功率。
4. 过热故障OHF通常由电动机负载过重或变频器散热不良引起:
- 检查变频器通风是否良好,清理可能的污物堵塞;
- 考虑变频器运行环境温度是否过高,并采取措施降低温度;
- 保持变频器运行环境的清洁;
- 在过热故障解决后,等待变频器温度下降再重新启动。
5. 电机过载故障OLF可能是由于电动机中电流过大触发热保护:
- 检查电动机的负载情况;
- 检查变频器的电动机热保护参数设置;
- 在电动机冷却后再启动电动机。