大于50米。根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)第8.1.1条,根据建筑的结构形式、所处环境不同,设缝的长度不同,具体如下:

装配式框架结构处于室内或土中时,建筑长度超过75m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过50m设缝。当排架结构处于室内或土中时,建筑长度超过100m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过70m设缝。现浇式框架结构处于室内或土中时,建筑长度超过55m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过35m设缝。

扩展资料

防震缝宽度应分别符合下列要求:

1、框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;高度超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;

2、框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm;

3、防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。

参考资料来源:百度百科—变形缝

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-25

相邻部分高度相差两层以上或部分高度差超过10米时。

沉降缝是为了建筑物各部分由于不均匀沉降引起的破坏而设置的变形缝。下列情况须设置沉降缝:当建筑物建造在不同的地基土壤上,两部分之间。当同一建筑物的相邻部分高度相差两层以上或部分高度差超过10米时。当同一建筑相邻基础的结构体系、宽度和埋置深度相差悬殊时。

沉降缝的宽度随地基情况和建筑物的高度不同而定。沉降缝兼起伸缩缝的作用,其构造与伸缩缝基本相同,但盖缝条及调节片构造必须注意能保证在水平方向和垂直方向自由变形。

扩展资料:

设缝要求规定:

1、设计烈度6度,建筑物每增高5米,缝宽的70毫米基础上增加25毫米;设计烈度7度,建筑物每增高4米,缝宽的70毫米基础上增加25毫米;设计烈度8度,建筑物每增高3米,缝宽的70毫米基础上增加25毫米。

2、当屋面无保温或隔热措施,混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时,伸缩缝间距宜按表中露天栏或设当减少。

3、对烧普通砖、多孔砖、配筋砌块砌墙体房屋取表中数值,对石砌体、蒸压灰沙砖、蒸压粉煤灰砖和混泥土砌块房屋去表中数值乘以0.8的系数。

参考资料来源:百度百科-变形缝

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-24

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)第8.1.1条,根据建筑的结构形式、所处环境不同,设缝的长度不同,具体如下:

1、排架结构

当排架结构处于室内或土中时,建筑长度超过100m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过70m设缝

2、框架结构

装配式框架结构处于室内或土中时,建筑长度超过75m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过50m设缝。

现浇式框架结构处于室内或土中时,建筑长度超过55m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过35m设缝。


3、剪力墙结构

装配式剪力墙结构处于室内或土中时,建筑长度超过65m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过40m设缝。

现浇式剪力墙结构处于室内或土中时,建筑长度超过45m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过30m设缝。

4、挡土墙

装配式挡土墙结构处于室内或土中时,建筑长度超过40m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过30m设缝。

现浇式挡土墙结构处于室内或土中时,建筑长度超过30m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过20m设缝。

5、挡土墙

装配式地下室墙壁结构处于室内或土中时,建筑长度超过40m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过30m设缝。

现浇式地下室墙壁结构处于室内或土中时,建筑长度超过30m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过20m设缝。