22问答网
所有问题
线路上装有变流比100A/5A的电流互感器及与其匹配的电流表,如一次电流为80A,则电流表指示80A。 怎么匹配
变流比100A/r5A与电流表有什么关系?
这个题有什么公式计算吗?正确答案是 电流表80A,怎么算的?
举报该问题
推荐答案 2012-03-16
电流表取6A的,互感器变比为100/5=20倍
如果一次电流80A,这二次电流为80/20=4A
则电流表显示4A
如果电流表显示6A,则一次电流为6*20=120A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0T22XfS66.html
其他回答
第1个回答 2012-03-17
安装电子电流表可以直接读取数据,不用换算了。
相似回答
150比5安
的电流互感器
如何计算电量
答:
150比5安
的电流互感器
的电量可以通过公式直接换算出来即可。1、电流互感器电表度数计算公式:实际的
一次电流
=二次电流 X 互感器变比数 / 5圈。2、电度表度数=走字数 X 电压变比 X 电流变比 / 5圈。3、如果电流互感器的变比是150/5的(互感器名牌上有),主线绕5圈,这时的互感器就成了30/5,...
求
电流互感器
计算解答!
答:
比为60/5,就是说
一次 电流 为
60A的时候,产生的二次电流为5A,这是一次 导线 穿绕圆 环形 的铁心为一匝的时候。现在二次所接
的电流表
为15/5A,就是通入表中的电流为
5A的
时候,表盘 的 指示 数为满偏转15A,这应该是一次 线路 实际 应有的电流值。但是,该
电流互感器
在60A的时候,才能产...
大家正在搜
线路过流什么意思
有哪些上装
什么是上装
有上装
下装和上装
上装的顺序
重装上装
女装上装
线路过流
相关问题
电流互感器变比为100/5,用于150A的电流表,一次侧电流...
电流互感器的变比为100/5,用于200A的电流表,当一次侧...
已知线路电流为80A,为其选择电流表,电流互感器
电流互感器变比
已知线路的电流为80A,如何选用电流表和电流互感器?
已知线路中的电流为80安, 为其选择电流表电流互感器.
电流互感器怎么使用?
电流互感器如何配与之相符的电能表