380v三相电机改220v

我有台380v台式钻床和砂轮机,想改成220v的,
台钻参数:功率370w, 形式:jw7114, 电流:1.15A, 频率:50hz 绝缘等级:(E)
砂轮机参数:功率:0.75千瓦,电流:1.7安 频率:50赫兹,产品型号:M3225,绝缘等级:(E)
请教每台各加多大电容才能达到最大输出功率,还有线路接法(最好有图)。万分感谢。

这种改法只适合小型电机,加几个电容根据负载而定

小型三相鼠笼异步电动机定子绕组不重绕情况下通入单相220V电源工作电容计算公式如:工作电容=1950X额定电流*(电压X功率因数)      式中1950是个定值,额定电流指的是在三项电动机中的额定电流, 功率因数为0.8    电压为220              

重载启动需要加启动电容:启动电容是工作电容的1-4倍

星形接法不改为三角形接法的话,根据上面的公式计算出来的电容容量在乘以根3

星形接法改为三角形接法的话,根据上面的公式计算出来的电容容量就是所配电容容量 

接线图可以根据上图参考接线,图中KM代表接触器线圈,KT代表(得电延时)时间继电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
我给你计算一下:你的电机三相380V0.37KW 的小电机,接法应该是Y接,在没有三相电源的情况下改为单相运行,可以接电容作为单相电机运行,但效率一定比三相电机低,你应该注意使用起来没有原380V情况下有劲.其功率仅是原功率的60%-70%之间.具体做法如下:
工作电容:C1=2800I/V=2800*1.15/220=15(μm) V1=1.15V=1.15*220=253V
起动电容:C2=2.5C1=2.5*15=38(μm) C2=220V即可.
选择: 该电机选择电容(工作) CJ63型金属化纸介电容器; 容量15(μm);额定电压:250V;
起动电容:选择:CDJ型交流铝介电容器, 容量38(μm), 额定电压:220V.
接线方法很简单: 原Y接出线头三个头;U, V ,W , U连接电源的一根线, W V两个头中串接两个电容,其中起动电容再串一开关后接入,(起动后要将开关打开将起动电容脱离),将另一电源线接入W与V这两个头中的任一个头上即可运行电机.本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-08

可以按这图接线,按说明选电容。改接后,容量降低1/3。

追问

能给个大图吗,看不清,听说加两只电容比较有劲,谢谢。

追答

按说明数据配置,配大了容易烧电机的。

第3个回答  2018-07-18

改法非常简单,了解了绕组的电压关系就能明白了